老师:麻烦问一下,燃烧机拔电眼,试熄火保护,没有后吹扫。锅炉正常待机,燃烧机又有后吹扫的,这是不是有个参数可以设置的?在任何情况下停炉都有后吹扫的。

点评

这个问题已经在微信上回复了,但为了以后其他人做参考,在这里重复一下: 选项参数135如果是设置为0(秒为单位)或者1(分钟为单位),正常停炉会有后吹扫,按异常的错误或者锁定是直接停炉没有后吹扫。选项参数135  详情 回复 发表于 2022-4-21 21:29