发表于 2022-4-21 19:11:36 | 显示全部楼层
songjiye886 发表于 2022-4-20 13:12
Autoflame一个控制器可以支持几个燃烧器曲线?

Mini Mk8控制器可以调试两条曲线。
Mk8 MM控制器可以调试四条曲线。
一台控制器只能控制一台燃烧器。

点评

收到,谢谢  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:56
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

尚未签到

0

主题

8

帖子

6

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6
公司
保密
沙发
发表于 2022-4-21 19:25:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 度热能

wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2022-4-20 19:45
老师,锁定故障是什么意思?如何解除

锁定故障是跟锅炉运行有关的,比如检漏没通过,火焰信号异常,空气/燃气压力信号异常等。需要调查故障原因。可以通过按重置按键清除重启系统。

点评

谢谢老师。  详情 回复 发表于 2022-4-21 19:28
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

尚未签到

0

主题

8

帖子

6

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6
公司
保密
板凳
发表于 2022-4-21 19:32:57 | 显示全部楼层
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2022-4-21 15:04
我家控制燃烧机启停配电柜上是端子2和3,里面串联了一些,温度,压力,流量的保护。
我家这个启停端子2.3 ...

53端子是启动输入火线信号。如果你家的启停控制是无源的一进一出两个端子控制信号的开合,那应该就是柜子的火线接到该输入端,输出端回到柜子的旋钮开关再接到控制器的53端子上。这个只是我的估算,具体你需要核实好这个无源开合控制才能进行操作。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

尚未签到

0

主题

8

帖子

6

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6
公司
保密
地板
发表于 2022-4-21 19:48:38 | 显示全部楼层
幸福的约定 发表于 2022-4-20 15:51
气压监测的压力传感器是燃气监测的吗?

有空气和燃气的压力传感器两类,控制器可以接空气和燃气压力传感器同时监测空气和燃气的压力。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

尚未签到

0

主题

8

帖子

6

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6
公司
保密
5#
发表于 2022-4-21 19:54:11 | 显示全部楼层
上海燃烧器维修 发表于 2022-4-20 16:06
MINI MK8控制器的操作教材有吗

可以在Autoflame中文网站(Autoflamechina.com)下载,也可以在Autoflame公众号找到下载.
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

尚未签到

0

主题

8

帖子

6

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6
公司
保密
6#
发表于 2022-4-21 19:59:08 | 显示全部楼层
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2022-4-20 20:59
老师您好,连续式燃烧是指一段火吗

连续式傍火是指主火点着以后不会被关掉而是跟主火一起一直开着。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

尚未签到

0

主题

8

帖子

6

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6
公司
保密
7#
发表于 2022-4-21 19:59:47 | 显示全部楼层
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2022-4-20 20:59
老师您好,连续式燃烧是指一段火吗

连续式傍火是指主火点着以后不会被关掉而是跟主火一起一直开着。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

尚未签到

0

主题

8

帖子

6

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6
公司
保密
8#
发表于 2022-4-21 21:29:14 | 显示全部楼层
梦想lQ 发表于 2022-4-20 22:39
老师:麻烦问一下,燃烧机拔电眼,试熄火保护,没有后吹扫。锅炉正常待机,燃烧机又有后吹扫的,这是不是有 ...

这个问题已经在微信上回复了,但为了以后其他人做参考,在这里重复一下:
选项参数135如果是设置为0(秒为单位)或者1(分钟为单位),正常停炉会有后吹扫,按异常的错误或者锁定是直接停炉没有后吹扫。选项参数135如果设置为2(秒为单位)或者3(分钟为单位)(NFPA 后吹扫),则不管什么情况停炉都会执行后吹扫,并且吹扫角度会维持在触发停炉时的所在位置。选用该数值时需要注意后吹扫的总风量是否足够。可以适当调整后吹扫时长(选项参数118)。
回复 点燃 1