『termet干货』“E01”故障处理
Termet 壁挂炉出现“E01”这个故障代码,有很多原因引起。下面详细说明各种原因:
1、 缺气
这个故障代码,最基本的含义是“缺气”,即锅炉放电,比例阀开启,而火焰探针未能探测到火焰,说明锅炉没有点燃。检查气阀是否开启。如果是新建楼盘,管道里的空气比较多,要多点几次。
2、 不放电 开启锅炉,仔细听是否有放电声。如果没有,检查火花发生器与主板及点火针的连接线是否接牢。如果还没有点火声,检查主板是否输出220V电压。如果没有,更换主板:如果有电压,说明火花发生器坏了,更换火花发生器。
3、 比例阀堵塞或损坏如果气源杂质多,或使用时间长,比例阀就可能堵塞。关闭燃气阀,拆下燃气连接管,开启壁挂炉,听到点火声时,用嘴向比例阀吹气。如果吹不动,说明比例阀堵塞,拆下清洗。当然,也可能是比例阀线圈烧坏。用万用表量线圈电阻,如下图:
如果比例阀没有问题,就用万用表测量主板是否有电压输出。如果没有,更换主板。
4、 火焰探针 通过观察火焰,如果点火后,几秒钟就熄灭。检查火焰是否烧到火焰探针(如果离焰,就可能烧不到探针)。再检查探针连接线是否牢靠。如果还无法探测火焰,就更换探针或主板。
5、 最小火焰站不住 如果最小火焰偏小(比如,24KW锅炉最小功率出厂设置是7KW,)或气压不足,造成在锅炉以最小功率运行时,锅炉熄火,也会显示这个故障。调节比例阀最小压力旋钮(顺时针加大)。
6、 电源零火线接反 如果点火成功后,锅炉还不停放电,过6-8秒就熄火。这就是电源零火线接反了。
7、 烟管内管密封不严 如果排废气的内管密封不严,废气就跑到外管里被吸入到燃烧室,造成燃烧室氧气不足,就熄火。也是显示这个故障。
8、 废气排出外部空间较封闭 如果烟管排出的废气在一个较封闭的空间,时间长了,烟管吸入的空气中含大量废气,造成氧气不足,锅炉也就停炉。
|