锅炉房在总平面上布置时,要考虑哪些因素?

1、新建城市居民区和大型公共建筑及工厂区应优先考虑设置区域性供热锅炉房,尽量减少锅炉房的数量。

2、锅炉房属于丁类明火生产厂房,一般应是独立的建筑,它和其他建筑物的距离应执行国家两个建筑防火规范的规定,锅炉烟囱距散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房≥30m。当烟囱高度>30m或设有除尘装置时,其间距可适当减少。


(1)当与民用建筑贴邻布置时,锅炉房应设置在耐火等级不低于二级的建筑内,并应采用防火墙与民用建筑隔开。

①必须采用燃油、燃气或电加热的锅炉(不允许采用液化石油气作燃料);

③锅炉房的门应直通室外或直通安全出口,外墙上门窗等开口部位的上方应设置宽度不小于1m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙;

⑤当锅炉房内设置储油间时,其总储量不应大于1,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;

⑦燃气、燃油锅炉房应有良好的自然通风或设有独立的通风系统。燃气锅炉通风换气不小于6次/h,事故换气不小于12次/h;燃油锅炉通风换气不小于3次/h,事故换气不小于6次/h;

⑨每台蒸汽锅炉必须有可靠的超压连锁保护装置和低水位连锁保护装置;每台热水锅炉必须有超温报警及连锁保护装置;以油或气体作燃料的锅炉必须装有可靠的点火程序和熄火保护装置;

锅炉的安装容量及压力、温度等技术参数应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定。锅炉房的设计应事先征得市、地级以上安全监察机构及消防等有关部门的同意。


5、锅炉房应靠近主要负荷或负荷较大的地区,以缩短管线长度,减少热损失。


7、锅炉房位置要便于燃料和灰渣的运输及存放,如燃煤用铁路运输时,则锅炉房应靠近铁路专用线,并应有足够的煤场和灰场面积。当设计采用燃油锅炉时,应考虑燃油库的位置。

9、锅炉房位置应有较好的朝向,主要的操作间一般应布置成南向或东向,避免西晒,炎热地区的锅炉房尤其应注意此点。应考虑有较好的自然通风和采光。


11、新建锅炉房应考虑留有扩建的可能和余地。锅炉房的扩建端不应设置永久性建筑物或体型较大的设备或构筑物。


13、设有沸腾炉或煤粉炉的锅炉房,不应设置在居住区、名胜风景区和其他主要环境保护区内。