低氮改造锅炉有助于节能,环保,由于环境污染日益严重,低 氮锅炉改革势在必行。那么在
改造过程中,需要注意什么呢,以下为您总结了十二条实用的建议供您参考。
                                                        
燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时,应停机检查,燃烧机的供气系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧器

供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦,避免引起静电或火花,引发燃气爆炸。

严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。

严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试,避免重大事故发生。

在供气管路中,就是进行过排空,但管壁有残留气体或液滴,如遇到、静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸。

当供气管路已同期,而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀
                                                     
组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。

禁止在现场使用无防爆电气电动工具。

检漏装置在使用前必须检查阀组。

在燃烧机启动前,必须做供气压力测试,检查是否有泄漏,确认正常后,再做模拟运行。

燃烧机不使用时,告知客户切断供气总阀和供电总开关。

建议不在夜晚进行燃烧机的调试。

调试结束时,要组织操作人员对之进行使用操作方向的培训,必要时建立操作流程。


共同点燃