[冷凝锅炉] 700KW以下的冷凝炉可以规避GB50041-2020规程吗?有超高层避难层设置长压锅炉的案列吗

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:2485 天
连续签到:7 天

1122

主题

4566

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10157
公司
保密

评分达人社区居民忠实会员回帖达人原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-2-12 09:11:18 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10热能
哪位朋友有在超高层避难层设置长压锅炉的案列吗?

700KW以下的冷凝炉可以规避GB50041-2020的规程吗?


配图与内容无关

燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:4 天
连续签到:1 天

0

主题

17

帖子

15

积分

一段小火

Rank: 2

积分
15
公司
保密
沙发
发表于 2023-2-12 09:56:19 来自手机 | 只看该作者
不能不能不能不能
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1010 天
连续签到:41 天

2

主题

1122

帖子

434

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
434

忠实会员社区居民

板凳
发表于 2023-2-12 19:02:24 来自手机 | 只看该作者
可以利用99kw壁挂炉,
回复 点燃 2

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

1

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
地板
发表于 2023-2-12 20:26:17 来自手机 | 只看该作者
只要是常压热水系统,就不需按照锅规要求,也就是不算特种设备

评分

参与人数 1燃料 +10 收起 理由
江南 + 10

查看全部评分

回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:53 天
连续签到:1 天

3

主题

87

帖子

31

积分

一段小火

Rank: 2

积分
31
公司
保密
5#
发表于 2023-2-13 08:52:56 | 只看该作者
GB50041-202对于热水锅炉,  适用于单台锅炉额定热功率0.7mw~174MW,额定出水口压力为0.1MPa-2.5MPa额定出水口温度≤180℃。所以<700KW的不在这个“锅炉房设计标准”要求范围内.
我司有对应的产品及案例

评分

参与人数 1燃料 +10 收起 理由
江南 + 10 好评:内容很超燃!帮您燃一下!

查看全部评分

回复 点燃