奥林1吨油气两用机器LFL1.333程控器,运行过程正常大小火转换也正常,正常停机后刻度归到初始位置时自己报报故障,复位后里面齿轮仍卡卡想偶尔又报出故障,换了新程控器依旧是这种情况,把故障线拆掉隔离开依旧是停机后报故障,请教大神们这是啥原因?
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1070 天
连续签到:185 天

4

主题

1156

帖子

294

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
294
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2023-4-19 12:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
王国磊 发表于 2023-4-19 12:07
查查伺服电机的方向问题,有无开关到位

伺服电机停机时也回到了关闭状态,刻度在0了
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1070 天
连续签到:185 天

4

主题

1156

帖子

294

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
294
公司
保密

社区居民

QQ
板凳
发表于 2023-4-19 13:28:34 来自手机 | 显示全部楼层
王国磊 发表于 2023-4-19 13:17
楼上说的有可能,电眼的话,停机后一般可能有锅炉内部烧红,导致残火检测。但问题不是电眼坏,离子探针一般 ...

我换了新电眼试了,还是同样的情况。参考您的这条建议,在停机后报故障都无法复位,把电眼拔出来后就可以复位,我估计就是您说的这种原因。这个有办法排除吗?我一会再试一次,等停机我把电眼拔掉看它报故障不。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1070 天
连续签到:185 天

4

主题

1156

帖子

294

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
294
公司
保密

社区居民

QQ
地板
发表于 2023-4-19 13:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
王国磊 发表于 2023-4-19 13:37
方法有,但是不建议使用,这里就不公开了

谢谢您的指导
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1070 天
连续签到:185 天

4

主题

1156

帖子

294

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
294
公司
保密

社区居民

QQ
5#
发表于 2023-4-19 15:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
季广海RR 发表于 2023-4-19 15:11
你看一下是不是燃烧头火焰盘或炉膛里面有积碳油污或
停机后炉膛里面有火焰

是的,停机后有残火