     锅炉房设计应根据批准的城市(地区)或企业总体规划和供热规划进行,做到远近结合,以近期为主,并宜留有扩建余地;对扩建和改建锅炉房的设计,应取得原有工艺设备和管道的原始资料,并应合理利用原有建筑物、构筑物、设备和管道,同时应与原有生产系统、设备和管道的布置、建筑物和构筑物型式相协调。


01锅炉房位置的选择

1.1锅炉房位置的选择应根据下列因素确定:
1.应靠近热负荷比较集中的地区,并应使引出热力管道和室外管网的布置在技术、经济上合理,其所在位置应与所服务的主体项目相协调;
2.应便于燃料贮运和灰渣的排送,并宜使人流和燃料、灰渣运输的物流分开;
3.扩建端宜留有扩建余地;
4.应有利于自然通风和采光;
5.应位于地质条件较好的地区;
6.应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响,全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧,季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧,并应符合环境影响评价报告提出的各项要求;
7.燃煤锅炉房和煤制气设施宜布置在同一区域范围;
8.应有利于凝结水的回收;
9.区域锅炉房尚应符合城市总体规划、区域供热规划的要求;
10.危险化学品生产企业锅炉房的位置,除应满足本条上述要求外,还应符合有关技术要求。
1.2锅炉房宜为独立的建筑物。
1.3当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,不应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
1.4住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。

锅炉房设计标准


02建筑物、构筑物和场地的位置



2.1 独立锅炉房区域内的各建筑物、构筑物的平面布置和空间组合,应紧凑合理,功能分区明确,建筑简洁协调,满足工艺流程顺畅、安全运行、方便运输、有利安装和检修的要求。
2.2 新建区域锅炉房的厂前区规划应与所在区域规划相协调。锅炉房的主体建筑和附属建筑宜采用整体布置。锅炉房区域内的 建筑物主立面宜面向主要道路,且整体布局应合理、美观。
2.3 工业锅炉房的建筑形式和布局应与所在企业的建筑风格相协调,民用锅炉房、区域锅炉房的建筑形式和布局应与所在城市(区域)的建筑风格相协调。
2.4 锅炉房区域内的各建筑物、构筑物与场地的布置应充分利用地形,使挖方和填方量最小,排水顺畅,并应防止水流入地下室和管沟。
2.5 锅炉间、煤场、灰渣场、贮油罐之间以及和其他建筑物、构筑物之间的间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定,并应满足安装、运行和检修的要求;燃气调压站、箱(柜)和其他建筑物、构筑物之间的间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定,并应满足安装、运行和检修的要求。
2.6 锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0. 15m及以上,锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。





03

锅炉间、辅助间、生活间的布置



3.1 单台蒸汽锅炉额定蒸发量为 1t/h~25t/h 或单台热水锅炉额定热功率为0.7MW~17.5MW的锅炉房,其辅助间和生活间宜贴邻锅炉间固定端一侧布置;单台蒸汽锅炉额定蒸发量为35t/h~75t/h或单台热水锅炉额定热功率为29MW~174MW的锅炉房,其辅助间和生活间根据具体情况,可贴邻锅炉间布置,或单独布置。
3.2 锅炉房集中仪表控制室宜布置在便于司炉人员观察和操作的位置;当布置在热力除氧器和给水箱下面及水泵间上面时,应采取有效的防水和防振措施。
3.3  独立布置的水处理系统、热交换系统、运煤系统和油泵房宜分别设置各系统的就地机柜室。
3.4 锅炉房宜设置修理间、仪表校验间、化验室等生产辅助间,并宜设置值班室、更衣室、浴室、厕所等生活间;二、三班制的锅炉房可设置休息室或与值班、更衣室合并设置。锅炉房按车间、工段设置时,可设置办公室。
3.5 化验室应布置在采光较好、噪声和振动影响较小处,并应使取样方便。
3.6 锅炉房运煤系统的布置,宜使煤自固定端运入锅炉炉前。
3.7 锅炉间出入口的设置应符合下列规定:
1、出入口不应少于2个,但对独立锅炉房的锅炉间,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200m时,其出入口可设1个;
2、锅炉间人员出入口应有1个直通室外;
3、锅炉间为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个;楼层上的人员出人口,应有直接通向地面的安全楼梯。
3.8  锅炉间通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的辅助间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。




04

工艺布置



4.1 锅炉房工艺布置应确保设备安装、操作运行、维护检修的安全和方便,并应使各种管线流程短、结构简单,使锅炉房面积和空间使用合理、紧凑。
4.2 建筑气候年日平均气温大于或等于25℃的日数在80d以上、雨水相对较少的地区,锅炉可采用露天或半露天布置;当锅炉采用露天或半露天布置时,除应符合本标准第4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1、应选择适合露天布置的锅炉本体及其附属设备:
2、管道、阀门、仪表及附件等应有防雨、防风、防冻、防腐和减少热损失的措施;
3、应将锅炉水位、锅炉压力等测量控制仪表集中设置在控制室内。
4.3 风机、水泵、水箱、除氧装置、加热装置、除尘装置、蓄热器、水处理装置等辅助设备和测量仪表露天布置时,应有防雨、防风、防冻、防腐和防噪声等措施。
4.4 锅炉之间的操作平台宜连通;锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置、管道阀门等需操作和维修的场所,应设置方便操作的安全平台和扶梯;阀门可设置传动装置引至楼(地)面进行操作。
4.5 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求;在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.70m。
4.6 锅炉与建筑物的净距不应小于表4.6的规定,并应符合下列规定:
1、当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求;大于6t/h的蒸汽锅炉或大于42MW的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;
2、当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求;装有快装锅炉的锅炉房,应有更新整装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道的距离应根据后烟箱能否旋转开启确定。
表4.6 锅炉房与建筑物的净距






END



我们倾力打造:
低氮冷凝、节能环保型锅炉!
河南力威热能设备制造有限公司是一家科技型的现代化锅炉制造企业,专业制造各类锅炉。
企业拥有3000蒸吨的锅炉设备年生产能力。拥有A级锅炉生产制造许可证,150000平方米生产基地,公司拥有较强产品研发能力和市场开拓能力。
争取成为燃气锅炉一流品牌! http://www.lwrn.cn
服务电话:400-0123-662


共同点燃
此贴被TA们浏览了689次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表