燃烧器频繁放炮,故障码609、004、261的问题讨论
燃友会@燃烧器网3群 微信群上的聊天记录如下,请查收。
—————  2023-07-18  —————


衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719  09:50

各位专家,燃烧器频繁放炮,故障码609、004、261是哪里的问题?

京亿-赵恩光  10:02

609检查一下X06端子,看下接的什么,有的接联锁,有的接高压,如果是高压,那就是高压开关或者线路有问题,确实不行可以直接把X06短接。
004要检查的东西就多了,火焰探测器、风气配比、阀组都要检查一下,具体要看哪个阶段出的问题,大概率是火焰探头问题。
261和251差不多,都是伺服电机的故障,根据通道找到对应的电机,先排除机械故障,看下蝶阀、风门板这些有没有卡住,其次就是伺服电机的线容易出问题。

衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719  10:05

燃烧中放炮,有时候刚点着几分钟,有时候快到压力的时候放炮然后报警

北斗  10:06

空燃比检查一下

衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719  10:06

好的

京亿-赵恩光  10:07

建议更换一个火焰探头

吕东岗18232786966沧州天龙燃烧设备  10:07

手动控制点位,看那个点有问题,如果有烟检仪测一下最好

衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719  10:08

好的我试试

湖南中科四方廖工  10:09

@衡水宏达锅炉李英湃 什么电磁阀,测下阀后压力,测下尾气,检查烟管烟道有没有积灰。

湖南中科四方廖工  10:09

放炮不是小问题了。。

衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719  10:11

好的

锅炉销售陈13815175779  10:11

是燃烧中彭的响一下然后熄火报警吗?

衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719  10:11

是的

锅炉销售陈13815175779  10:13

我提供个思路你参考一下 应该是前年一个现场跟你这个情况类似 烧着不定时爆响然后熄火 电磁阀年头长了 天热的时候出现的这个情况 弄了个风扇对着吹就没什么问题了 让客户换电磁阀他没肯 建议你换个电磁阀看看情况

锅炉销售陈13815175779  10:14

跟你这个情况类似 有时候能烧一会 有时候没多久就熄火 炉膛彭的爆响 不定时的出现

锅炉销售陈13815175779  10:15

没有什么规律 弄个风扇对着吹吹就行了 过热

湖南中科四方廖工  10:15

阀流量稳不住,突然很大流量。就放炮。

京亿-赵恩光  10:15

刚才没理解放炮的意思,原来是真的放炮,还以为放炮是抛锚,不工作的意思

锅炉销售陈13815175779  10:15

还是要换电磁阀

湖南中科四方廖工  10:16

赶紧处理了,烧久了,积灰积碳就麻烦了。。。

湖南中科四方廖工  10:16

避免事故。

衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719  10:16

好的,可能真是这个原因,他的管道流量表略微有波动

锅炉销售陈13815175779  10:17

是的,换电磁阀吧

湖南中科四方廖工  10:17

西门子的电磁阀,换执行器就可以了

衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719  10:18

先给他一个风扇吹着,解决了问题就能谈换电磁阀了,不解决问题让他换他肯定不换

湖南中科四方廖工  10:20

风扇吹,只是解决因过热导致的流量不稳,可能是弹黄或者密封件。

京亿-赵恩光  10:20

要和客户强调一下问题的严重性

湖南中科四方廖工  10:21

放炮了,这用户还不大胆的换东西,保安全啊!

王绪友—天津福祥利德  10:22

问一下这个电磁阀是西门子的还是冬斯的

湖南中科四方廖工  10:23

这种情况,碰到的西门子占的比例高些,

王绪友—天津福祥利德  10:24

应该是西门子的

湖南中科四方廖工  10:33

过去就重新调了空燃比吧。

北斗  10:34

燃气不动不大的情况下还是先检测空燃比

衡水洪瑞锅炉李英湃13932839719  10:38

当时只有一个故障609,到现场我看了一下管道压力比以前下降了,让天然气公司把压力调高了,把机器端子和电磁阀端子都紧了一遍,量了量电压有些低,他自己买了一个稳压器装上了,烧了1天当时一点事没有。

如有后续,小编及时更新

@所有人
中国燃烧器网热能学院校友录
中国燃烧器网(www.chinaburner.com)提供网络技术支持。微信公众号:chinaburner (燃烧器网运营商:沃姆韦尔科技无锡有限公司)
注:品牌商家发200元红包(数量88)(一次即可冠名群名称一周 周五发 限四个字)
实名制认证群
进群请修改群名片
群名片格式:
城市-单位-姓名
大家需要注册中国燃烧器网,至少有一次发贴!
谢谢大家邀请同事入群,因为群人数已有限制,建议一家单位限1-2人(技术为主),再次感谢。
如果需要做”广告”(产品推销),请支付一个10元以上的红包(可以分18个),也是为了调动大家的气氛。
感谢理解与支持。
友情提醒:平时从不发言,又申请单独加微信,说项目要采购,要单独私聊的。什么砍价,分享抢红包等外部连接,一律不要分享!(罚款100元/次)请各位群友务必提高警惕,不要上当受骗!并立即通知管理员及时处理。
详细事宜,可以与中国燃烧器网论坛管理员联系!
网站管理员:秦琳
联系电话:0510-6856 6536/6535  
139-1410-8614(微信同号)




燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表