百得TBG120故障

查看数: 1800 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2023-8-29 11:13

正文摘要:

百得TBG120p,故障代码10次,转到小火位七八秒后报警。拆除离子探针也不管用,风压开关正常,气压开关正常。还有哪些可能性,机器用了八九年了,时不时出现同样的问题。

回复

董磊rW 社区微信达人 发表于 2024-3-22 12:09:31
更换控制器,控制器上寿命已到
李刚QU 社区微信达人 发表于 2023-10-12 14:21:39
建议主板烘烤干燥以后,涂刷两遍绝缘清漆。希望对你有所帮助
A.MASON 社区微信达人 发表于 2023-10-12 11:42:30
一周前上海给你打电话了么?利雅路的调试维修
阿汤燃烧机 社区微信达人 发表于 2023-10-12 07:16:29
既然能点火运行,说明接线没问题,故障码10下,就换程控器
B7SIKi 社区微信达人 发表于 2023-10-12 06:45:16
换控制器,检查伺服电机~