合肥一商超发生一氧化碳中毒事故!36人入院 2023年12月30日,应急管理部微信公号发布近期一氧化碳中毒事故案例,其中涉及合肥一处。 2023年12月30日14时39分许,位于安徽省合肥市庐阳区世纪中心的合肥某网络科技有限公司第三分公司(双岗世纪中心店)(以下简称“某鲜生”)营业区域发生一氧化碳中毒事故,造成36人身体不适,27人治疗观察。截至12月31日上午10时,已有30人出院,尚有6人留院观察,均无生命危险。
《合肥一商超发生一氧化碳中毒事故!》 友情提示: 如果你是手机访问上本页面, 建议在wifi环境下点击链接观看! (土豪直接忽略此提示)
一、事故单位基本情况 位于安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路88号的世纪中心,为大型商业综合体,包括住宅、商业、酒店及办公等功能,总建筑面积约27万平方米。世纪中心负一层为商业区域,面积约1.5万平方米,于2022年12月10日开业。发生中毒事故的某鲜生位于世纪中心负一层,经营范围为:预包装食品销售、散装食品销售、保健食品销售等,门店共有员工104人,事发当日出勤81人。
某鲜生中毒区域现场照片。
引发事故的锅炉房位于世纪中心负一层,有5台常压热水锅炉,额定热功率均为10MW,以管道燃气为燃料,主要用于商业综合体供暖。锅炉房与人员中毒的某鲜生相距约100米。
锅炉房和某鲜生区域屋顶通风口。
二、事故发生及救援经过
12月30日14时39分许,某鲜生有人疑似不明气体中毒晕倒,现场多人感觉身体不适。 现场人员拨打120急救电话,陆续有36人被120救护车送往或自行前往医院检查治疗。 经医院检查治疗,截至31日10时,已有30人出院,6人在医院留观治疗,目前神志清醒。
三、事故直接原因初步分析 经现场勘察、人员问询,核对建筑图纸,初步分析原因可能是:事发当日有一台锅炉出现故障,燃烧不充分导致烟气中含有较高浓度的一氧化碳,可能通过排烟管道破损处溢出,并在某鲜生营业区域的通风口扩散,导致附近人员发生中毒。经医院化验诊断,受伤人员碳氧血红蛋白超过正常值,判断为一氧化碳中毒。事故具体原因有待进一步调查。
5台常压热水锅炉
历史上也曾经发生类似的安全事故: 徐州一酒店发生一氧化碳中毒事件,致一死两伤! https://www.chinaburner.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32934&fromuid=1 (出处: 中国燃烧器网【Chinaburner.com】燃烧机行业技术交流平台)
浙江东阳影厅一氧化碳浓度超标原因查明:新风系统进风口吸入锅炉废气 https://www.chinaburner.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26744&fromuid=1 (出处: 中国燃烧器网【Chinaburner.com】燃烧机行业技术交流平台)
如何避免类似的事故再次发生? 也欢迎各位燃友回帖交流!
|