[燃烧控制相关] LME71控制器参数设定问题,关于24小时停机设定0还是1

[复制链接]

他的51warm

累计签到:5 天
连续签到:1 天

1

主题

13

帖子

8

积分

一段小火

Rank: 2

积分
8
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-4-2 09:32:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5热能
程序卡有个设定参数,会24小时停机一次,想24小时不停机应该设定成0还是1?


中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:5 天
连续签到:1 天

1

主题

13

帖子

8

积分

一段小火

Rank: 2

积分
8
公司
保密
沙发
发表于 2024-4-2 09:36:03 | 只看该作者
Intermittent operation after 24 hours of continuous operation
0: OFF
1: ON
不太确定设定0还是1
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:195 天
连续签到:1 天

1

主题

208

帖子

81

积分

一段小火

Rank: 2

积分
81
公司
保密
板凳
发表于 2024-4-9 06:03:19 来自手机 | 只看该作者
设置0关闭该功能,如果设置1就是启用该功能
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:552 天
连续签到:1 天

0

主题

583

帖子

177

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
177
公司
保密
QQ
地板
发表于 2024-4-9 06:29:06 来自手机 | 只看该作者
设定0启用连续运行
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:552 天
连续签到:1 天

0

主题

583

帖子

177

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
177
公司
保密
QQ
5#
发表于 2024-4-9 06:38:11 来自手机 | 只看该作者
上面发错了不能删除,0是24小时停机一次,1是连续运行
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:13 天
连续签到:1 天

7

主题

37

帖子

26

积分

一段小火

Rank: 2

积分
26

社区居民

QQ
6#
发表于 2024-4-9 07:36:36 来自手机 | 只看该作者
默认设置为24小时停机重启,参数为“1”
所以连续不停机模式参数为“0”,且仅为离子探针模式。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:73 天
连续签到:17 天

27

主题

174

帖子

71

积分

一段小火

Rank: 2

积分
71
公司
保密

社区居民忠实会员回帖达人原创达人

QQ
7#
发表于 2024-4-20 18:35:25 | 只看该作者
0是连续运行