利雅路RG5D改长吹扫“改出的燃烧器故障 常州一位做燃烧器生意的朋友打电话告诉我,他说他的配套单位的调试人员到用户那里调试三台RG5D燃烧器,因为炉膛温度较高,所以用户要求将燃烧器风机改成长吹扫,以免烤坏燃烧器。于是,他把燃烧器马达的L线直接燃烧器七针插头一段火小时计数器的S3端。开始点火,风机起动,燃烧器控制器工作,大小火正常。 为了证实燃烧器熄火后风机是否长吹扫,他拔下电眼,用手挡住光线,此时意想不到的事情发生了:燃烧器报警后,火居然还在燃烧,不一会552SE控制器就烧坏了。他拆下另一台还没有调试的控制器,按照同样的接线方式再点火,结果控制器又烧掉。这下他不敢再试,马上打电话叫我朋友去现场。我朋友检查后告诉配套单位的调试人员,改长吹扫马达的L线不应该接在S3端,应该接在七针拖头的L1端。因为已经烧掉二只控制器,所以只能拆下最后一台机器上的控制器再试,想不到结果是一样的,最后一只控制器也烧掉。 这下我朋友急了,他打电话求教:1。把三个控制器修好;2。帮他把长吹扫改好;后来我满足他的要求,现在燃烧器工作一切正常。 提示;不管是调试或者是修理,如果遇到不理解的地方,应多请教,以免造成不必要的麻烦。
|