发表于 2011-11-17 18:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[s:10]
我用的燃烧器是比例式的,用山武的温控表来控制,输出是4-20ma用来控制燃烧器的比例马达,用事件点来控制主阀的开断。现在的问题是设置完参数以后,比例马达不动,温控表显示开启是100%,如果我不接事件点控制电磁阀,直接控制比例马达就好用,接上事件点比例马达就不动。谁能救救我啊
共同点燃
此贴被TA们浏览了3564次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

0

主题

5

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2011-11-17 19:11:39 | 只看该作者
问题不具体,帮不了,具体配置型号都没,是否支持也未知.
西安百得利雅机电-QQ673841410-MOB15929919139. 百得.利雅路.将军.能量等大小燃油.燃气燃烧器维修.
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

4

帖子

37

积分

一段小火

Rank: 2

积分
37
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2011-11-17 20:34:39 | 只看该作者

回 1楼(sheenja) 的帖子

温控表是日本山武的,电流输出  K型热电偶输入,燃烧器是日本奥林匹亚的
我用电流来控制比例马达的开度,用下线报警来控制电磁阀   
我想问问 正常比例燃烧器 温度控制 一般都设置哪几个参数
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:18 天
连续签到:1 天

1

主题

43

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2011-11-21 21:05:30 | 只看该作者
比例不需要伺服马达控制电磁阀,比例式燃烧机风门通过机械机构和燃气蝶阀联动或者采用比例式电磁阀。你的燃烧机不是比例的吧。