我国天然气和煤制气(原料为煤)资源丰富,且属于洁净能源,顾有着良好的社会经济效益。燃气燃烧机符合我国产业政策,市场前景很好,大有发展前途。然而在燃气燃烧机研制设计中,燃气特性易燃、易爆及毒性,安全控制的首要问题。下面介绍一下燃气燃烧机的安全控制要求 :
根据燃气在炉膛内的燃烧特性,对其安全控制要求内容主要有预吹风、自动点火、燃烧状态监控、点不着火的保护、熄火的保护、燃气压力高低限保护、空气压力不足保护、断电保护、预防燃气泄漏事故的措施等。
1.
预吹风
燃烧机在点火前,必须有一段时间的预吹风,把炉膛与烟道中余气吹除或稀释。因为燃烧机工作炉膛内不可避免地有余留的燃气,若未进行预吹风而点火,有发生爆炸的危险.必须把余气吹除干净或稀释,保证燃气浓度不在爆炸极限内。
预吹风时间与炉膛结构及吹风量有关一般设置为15-60
2.
自动点火
燃气燃烧机宜采用电火花点火,便于实现自动控制。可用高压点火变压器产生电弧点火,要求其输出能量为:电压≥3. 5K V、电流≥15mA , 点火时间一般为:25秒。
3.
燃烧状态监控
燃烧状态必须予以动态监控,一旦火焰探测器感测到熄火信号,必须在极短时间内反馈到燃烧机,燃烧机随即进人保护状态,同时切断燃气供给。
火焰探测器要能正常感测火焰信号,既不要敏感,也不要迟钝。因为敏感,燃烧状态如有波动易产生误动作而迟钝,反馈火焰信号滞后,不利于安全运行。
一般要求从熄火到火焰探测器发出熄火信号的响应时间不超过0.2秒。
4.
点不着火的保护
燃烧机点火时,通入燃气,燃气着火燃烧。点火动作要求发生在燃气通入前,先形成点火温度场,便于着火燃烧。如果点不着火,火焰探测器感测不到火焰信号,燃烧机进入保护状态。
从点火到进入保护状态的时间要适当,既不能过短也不能过长。若过短,来不及形成稳定火焰;过长,点不着火时造成大量燃气时入炉膛。一般要求在通入燃气2-3秒,燃烧机对火焰探测器感测的火焰信号进行判断,未着火则进入保护状态,着火则维持燃烧。
5.
熄火保护
燃烧机在燃烧过程中,若意外熄火,燃烧机进入保护状态。由于炉膛是炽热的.燃气进入易发生爆燃,故须在极短时间内进入保护状态,切断燃气供给。
从发生熄火到燃烧机进人保护状态,该过程的响应时间要求不超过1秒。
6.
燃气压力高低限保护
燃气燃烧机稳定燃烧有一定范围,只允许燃气压力在一定范围内波动。限定燃气高低压的目的是确保火焰稳定性:不脱火、不熄火也不回火,同时限定燃烧机的输出热功率,保证设备安全经济运行。当燃气压力超出此范围,应锁定燃烧机工作。
燃烧机设计一般用气体压力开关感测压力信号,并输出开关量信号,用以控制燃烧机的相应工作。
7.
空气压力不足保护
燃气燃烧机设计热强度大,其燃烧方式采用鼓风强制式。如果风机发生故障造成空气中断或空气不足,立即切断燃气,否则会发生炉膛爆燃或向风机回火。因此在提高风机质量的同时,燃气控制必须与空气压力连锁,当空气压力不足时,应立即切断燃气供给。
一般用气体压力开关感测空气压力信号,并输出开关量信号,用以控制燃气电磁阀的相应工作。
8.
断电保护
燃烧机在工作过程中突然断电,必须立即切断然气供给,保护设备安全。燃气控制电磁阀必须是常闭型的,一旦断电,自动关闭切断燃气供给。电磁阀关闭响应时间≤5s.
9.
预防燃气泄漏事故的措施

燃气泄漏包括二个方面,一指燃气通过管路向环境泄漏,二指燃气通过电磁阀阀芯端面向炉内泄漏。
环境泄漏可能引起人员中毒、工作现场爆炸事故,必须高度重视。首先确保管路密封,定期对管路检漏,若管路泄漏须排除方可继续使用;其次,避免造成中毒与爆炸的燃气浓度,要求工作现场通风良好:配置永久性的通风孔和强制通风装置;另外,要求工作现场禁止烟火、电气件防爆。
炉内泄漏可能引起炉内爆炸。解决炉内泄漏问题有三个途径:一是加强预吹风时间和吹风量,吹除或稀释炉内燃气;二是燃气管路采用二个电磁阀串联结构,提高系统安全性;三是使用管路泄漏检测装置,在点火前对燃气管路进行检测,若燃气泄漏达到一定量即锁定燃烧机工作。
预防燃气泄漏措施属外围控制,一般不纳入燃烧机本体控制。

共同点燃
此贴被TA们浏览了8358次
燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

5

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2008-4-25 12:55:43 | 只看该作者

你这个预吹风的时间设定有问题

不应该是15-60秒

应该是你的风机供风量达到炉膛容积的2-4倍,不应该设定硬性的时间

而是要与助燃风机的风量挂钩

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

5

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2008-4-25 12:59:15 | 只看该作者

管路泄漏检测也可以做在联锁条件里面

用Honeywell的A4021泄漏检测装置就可以。

如果泄漏检测不通过,联锁条件就不通过

这是用来检测主阀的工作状况

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

8

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2008-10-2 19:38:02 | 只看该作者

嗯...值得学习学习

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

8

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2009-4-17 23:09:42 | 只看该作者
值得学习
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

5

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2009-11-5 23:25:53 | 只看该作者
学习
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

2

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
7#
发表于 2009-11-8 14:52:19 | 只看该作者
请问一下:燃烧器的工作性能曲线如何做出来的?其中压力与流量的关系是怎样的?
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
QQ
8#
发表于 2009-12-6 11:12:53 | 只看该作者
电磁阀关闭响应时间≤5s ??  MS吧...
燃烧生活
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

11

帖子

11

积分

一段小火

Rank: 2

积分
11
公司
保密

社区居民

9#
发表于 2010-1-25 23:28:01 | 只看该作者
操作人员必须要知道的。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

14

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

10#
发表于 2010-4-2 11:19:16 | 只看该作者
介绍的比较全面,学习了。
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表