焦炉煤气燃烧器

250×104 Kcal/h溴化锂制冷机组焦炉煤气分体式燃烧装置技术方案

  一、焦炉煤气分体式燃烧装置概述

  威龙牌WLGJ型焦炉煤气分体式燃烧装置,是我厂针对焦炉煤气而研发的非标专用燃烧装置,它可以广泛应用于多种加热设备中。其系统主要由燃烧头、鼓风机、煤气加热器、气液分离器、阀组、伺服驱动装置、自动点火装置、火焰监测装置、自动控制装置等组成,主要自控元件采用进口元件。此系统在整个吹扫、点火、燃烧、负荷调节及熄火过程中均由程序自动控制。我厂还可以根据用户提供的热负荷、焦炉煤气低位发热值、压力及煤气成分合理设计燃烧头、煤气管径,确定风量、风压、风管直径和控制系统。

放大图片
焦炉煤气燃烧器

  二、焦炉煤气分体式燃烧装置的特点

  1)由于焦炉煤气热值较低,成分复杂,内含有焦油、萘、苯、氨和其它杂质,所以,进口燃烧器无法适用,尤其是进口过滤器和电磁阀在短时间内就可能造成堵塞或损坏。而威龙牌WLGJ型焦炉煤气分体式燃烧装置,对煤气采取前处理,燃烧头内部结构合理,解决了焦炉煤气热值低,成份复杂的问题,故适合焦炉煤气使用。

  2)选用分体式燃烧装置,现场配置方便,便于工艺布置,可适用于多种加热设备。


  3)本系统较进口燃烧装置价格便宜。

  三、外形及安装尺寸
型号
尺 寸
φ
φ1
φ2
φ3
L
n*d
A*B
T/h
WLGJ1800
207
215
335
80
200
12*18
185*140`
2
WLGJ3470
284
292
395
100
260
12*18
280*188
4
WLGJ6000
348
356
445
150
300
12*18
330*238
6
WLGJ8000
419
427
550
200
350
16*18
400*360
10
WLGJ12000
516
524
582
250
380
16*18
432*432
15

  四、技术参数

型号规格
输出功率
煤气耗量
鼓风机
配用锅炉
KW
104Kcal/h
Nm3/h
KW
T/h
WLGJ1800
1880
162
410
5.5
2
WLGJ3470
3740
322
816
7.5
4
WLGJ6000
6000
516
1210
15
6
WLGJ8000
8000
688
1760
22
10
WLGJ12000
12000
1032
2650
37
15
注意:焦炉煤气低位发热值Qnet=4000kcal/Nm3或1675JF/Nm3,焦炉煤气压力P=3000-5500Pa,焦油含量<=0.03g/Nm3.煤气含水量〈=1%。如果客户提供煤气参数与上述参数不符,需另行设计。

五、WLGJ型焦炉煤气燃烧装置系统图

说明: 1.煤气前处理装置 7.测试烧嘴 12.压力控制
2.球阀 8.放散 13.调压阀
3.补偿器 9.气动切断阀 14.过滤器
4.蝶阀 10.煤气阀组检漏装置 15.风机机组
5.煤气压力表 (输出功率<100*104 16.低位水封排污井
6.煤气欠压、超压、燃烧 kcl/h时无此装置)
空气欠压保护开关 11.燃烧头
注意:

1. 本系统图中双点划线蓝框内为焦炉煤气前处理工艺,该部分的设备及管件不在焦炉煤气燃烧装置的标准供货范围内,如需供应商提供,应在定货合同中另行注明;本系统图总加热介质为蒸汽,如用户五蒸汽汽源也可以采用电加热,也应在定货时注明。
2. 自煤气加热器后的设备、管道、管件、均需要保温,保温工程由用户自理。
3. 低位水封排污井及自本装置相关阀门至低位水封排污井的所有管道均由用户根据现场情况设计布置,不在本装置的标准供货范围内。

  六、焦炉煤气分体式燃烧装置主要功能

  1、失火保护:在突发事件或停电时具有自动熄火保护功能;
  2、煤气压力低保护:能在煤气供应压力低于设定值时自动关闭燃烧装置;
  3、供风压力低保护:能在供风压力低于设定值时自动关闭燃烧装置;
  4、煤气阀组检漏保护:当检测到煤气阀组泄漏时不能启动燃烧装置;
  5、具有与加热设备运行联锁保护功能;
  6、炉膛自动吹扫功能;
  7、自动点火、火焰检测联锁保护功能;
  8、燃烧热负荷可随被加热设备的负荷变化而进行线性调节,具体由二次仪表输出信号给于伺服驱动装置而控制煤气蝶阀和风门蝶阀同比例联动来实现。
共同点燃
此贴被TA们浏览了4430次
地址:江苏省江阴市环城西路153号 邮编:214400 电话:0510-86891491 86884871 86888923 传真:0510-86891491 http://www.chinaboiler-wl.com E-mail: sales@chinaboiler-wl.com
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

258

主题

513

帖子

592

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
592
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2009-9-9 07:21:23 | 只看该作者
气体过滤器

20090903073.JPG