利雅路PRESS系列和RL系列控制器简易测试台的制作及其应用
一. 为什么要制作控制器测试台?
记得刚做燃烧器时候,一下子从总代理那里进了各种型号的控制器共计三十六只,专供维修人员修理燃烧器以及用户购买配件之用。由于当时没有做控制器测试台,也不可能都用崭新的燃烧器来一个个测试控制器的好坏,所以只核对一下型号和数量就入库了。谁知二个月过后,发出去的一只控制器因不能正常工作而被老用户退了回来,重发一只控制器,燃烧器工作正常,这说明这只控制器确实存在问题!去换吧,又觉得不好意思,都已经过去二个月了,出现这种情况能怪谁?说不定人家还怪你自己弄坏的呢。算了吧,反正自己能修,就当买个教训!心想,如果当时要有控制器测试台哪该多好啊!把所进的控制器全部测试一下,发现有问题的及时和总代理取得联系,这样一来,问题不就解决了吗?这就是为什么要制作控制器测试台的原因。
二. 制作控制器测试台有什么好处?
1。能使你熟悉燃烧器工作的全过程,对今后修理燃烧器大有帮助。
2。如果你想修理控制器的话,在测试台上修要比在燃烧器上修显得更为方便、更为安全。
3。可以缩短燃烧器维修时间。不管是用户把燃烧器拿到公司修还技术人员到用户那里修,当你吃不准是什么故障的时候,首先用控制器测试台测试一下控制器是否工作正常,如果不正常,可以马上更换。如果正常,再检查其它。
4。可以减少许多不别要的麻烦。当用户上门购买控制器的时候,用控制器测试台检测一下,让用户买得得放心。当发货给用户的时候,用控制器测试台检测一下,可以避免退货重发,提高公司信誉。
三. 控制器测试台制作的种类:
1。控制器综合测试台。就是把经常需要检测的控制器底座放在同一个操作台面上,制作成台式或琴式。
其特点是:
A。气派。从某种意义上讲也体现了公司的技术实力。
B。可以节省许多材料。如电源总导线(只要一根就可以了)、电源总开关、电源指示灯、模似风机指示灯、模似报警指示灯、模似点火指示灯、模似一段火指示灯、模似二段火指示灯、模似光电管开关、转换开关(都只要一个就可以了,因为它们都是共用的)。
C。利用率高。如威索一个底座就可以检测LAL1…LAL2…LOK16…LFL1…LGK16…系列的所有控制器,又如利雅路PRESS系列上用的503SE和RL系列上用的RBO522控制器,通过转换开关,就可以在同一个控制器底座上进行测试。
其缺点是:体积大、接线复杂、需要一定的制作水平。一般适宜放在公司修理间使用。
2。控制器单个简易测试台。就是把所有的模似指示灯、电源导线直接连接到控制器底座上,使其成为一个独立的控制器测试工具。
其特点是:
A。携带、使用特别方便。
B。操作灵活,在现场修理燃烧器的旁边就可以对控制器进行测试。
C。重量轻,体积也不大。
其缺点是:如果修理几种不同型号的燃烧器,就必须带上相应的控制器测试台。好在单个简易测试台的体积都不大,重量也很轻,为了维修方便,带上几个也无仿。
四. 简易测试台制作前的准备工作:
制作工具的准备:1。30W内热式电烙铁一把。
2。焊锡丝、松香少许。
3。开线钳、剪刀各一把。
4。小螺丝刀一把。
制作材料的准备:
1。大于一米长、一头带电源插头的电源导线一根。
2。交流220伏的小型指示灯五个,型号是XDN1~220V,灯的颜色自定。
3。利雅路PRESS系列503SE控制器底座一个。
4。普通电子开关一个,型号自定,最好是小型的,只要能通断就可以了。
5。普通塑料导线2.5米
五. 利雅路PRESS系列控制器简易测试台的制作过程:
1。开线。将普通塑料导线剪成3公分长的4根,25公分长的6根,30公分长的2根,10公分长的1根,8公分长的2根,然后把所剪导线的两端用开线钳开出约0.5公分长的线头。
2。焊接。首先用电烙铁把5只指示灯引脚的一端,用3公分长的塑料导线一个一个的串接起来,最后一个指示灯再接上一根25公分长的塑料导线,作为指示灯的N线,将线头固定到控制器底座的17脚。然后再把5只指示灯引脚的另一端各焊上一根25公分长的塑料导线,并套上黄腊管(从安全角度考虑,必须养成这样的习惯),作为指示灯的L线分别接到控制器底座的11脚(模似风机指示)、12脚(模似点火指示)、10脚(模似一段火指示)、13脚(模似二段火指示)、5脚(模似报警指示)。
3。模似光电管开关的焊接。把2根30公分长的塑料导线,一头焊接到普通电子开关的两个端子上,另一头分别接到控制器底座的9脚和16脚上。最后,把10公分长的1根导线将控制器底座的3脚和11脚短接,把8公分长的2根分别短接控制器底座的1脚和4脚、6脚和8脚,再把带电源插头的电源导线接到控制器底座的1脚和15脚。
这样,简易测试台的制作全部完成。(如果没有把握,可以再检查仔细一下所有接线是否正确,以免造成不必要的损失)。当简易测试台的制作完成后,最好把控制器底座外面的指示灯引线整理整齐,并用塑料扎丝扎牢即可。
六. 测试方法:
1。把利雅路PRESS系列控制器的任意一种插到简易测试台的底座上。
2。把模似光电管开关打到断开的位置。(一定要打到断开的位置,否则控制器被锁定而不能正常工作)
3。接通简易测试台上的电源,此时控制器开始动作(能听到嗒嗒的响声),27秒时模似风机指示灯亮,模似点火指示灯亮,47秒时,模似一段火指示灯亮,此时立即将模似光电管开关打到接通的位置,54秒时,模似点火指示灯熄灭,模似二段火指示灯亮。此时控制器测试完毕。
4。如果需要测试利雅路RL系列的控制器,只需将控制器底座1脚和4脚的短接线去掉就可以检测了。
七.测试台简单故障的判断:
1。插上测试台电源,没有任何反应,5只指示灯一个也不亮,这说明没有交流220伏进入控制器测试台的1脚和15脚,此时应检查电源插座是否有电,测试台的电源插头是否良好,底座的1脚和15脚引出线是否接触牢靠。一般通过以上检查都能使测试台恢复正常。
2。通电测试时,一只或多只指示灯不亮,一般有两种情况:一种是被测控制器本身有故障,一种是测试台指示灯坏了。如何判断?有一种最简单的方法:就是通电运行60秒,如果在55秒的时间内,被测控制器自带的故障报警亮,这说明控制器本身有故障(控制器自带的故障报警灯坏除外),如果运行完成60秒,而被测控制器自带的故障报警没有亮,这说明是测试台的指示灯坏了,需及时更换。
共同点燃
此贴被TA们浏览了3824次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

1

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
沙发
发表于 2011-8-18 01:04:35 | 只看该作者
很了不起哦,
值得学习
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

5

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2011-8-25 10:52:22 | 只看该作者
值得借鉴
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表