中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 5789|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[其它相关] 西门子LFL1系列程控器的启动条件

[复制链接]

查看他的品牌

累计签到:11 天
连续签到:1 天

4

主题

49

帖子

16

积分

一段小火

Rank: 2

积分
16
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-10-24 15:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. 1#端子接火线(L),2#端子接零线(N)。
  2. 4#端子和12#、13#端子是闭合的。
  3. 4#端子和5#端子之间是闭合的。
  4. 11#端子和8#端子之间是闭合的。

上叙条件具备了,程控器便开始运行。

如果程控器没有开始运行怎么办了,按一下窗口(测试一下复位按钮,看是否有电送到程控器)灯亮就有电送进去,没亮的话则检查保险丝。如保险丝正常,则怀疑程控器或程控器底座。

拙见。

该会员没有填写今日想说内容.
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2009-10-26 12:33:56 | 只看该作者
谢谢您
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

97

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2009-10-31 07:27:10 | 只看该作者
谢了
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

35

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2009-12-22 17:58:54 | 只看该作者
基本正确
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

4

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
5#
发表于 2010-3-12 19:20:43 | 只看该作者
谢谢 了   [s:14]
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2010-8-16 13:33:09 | 只看该作者
小董很专业阿!