中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 3286|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[拉幅定型机燃烧器] 新年第一个问题

[复制链接]

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-2-22 11:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
师傅们,新年快乐。虎年行大运,天天好身体。
师傅一般情况下,所说的天然气供气压力是不是指 阀前的 天然气压力呀。
我是刚入职 7个月的新人, 经常被 天然气的供气压力所困扰,有时已到了现场,客户问我们供气压力,我们就答不上来了。。 所以说,我想师傅们能不能 把一些 常规的 机型的 供气压力 说明一下呀, (比如说  半吨到 10吨的)。。谢谢您了  [s:14]
共同点燃
此贴被TA们浏览了3286次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

4

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
沙发
发表于 2010-2-22 13:02:50 | 只看该作者

一般指阀前压力 20-200Mbar

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-2-22 17:16:36 | 只看该作者

回 1楼(suyulong) 的帖子

师傅,你是说 半吨的是 20Mbar    十吨的是200Mbar  是吧  那 一吨 的  两吨 的  四吨的那!   如果天然气供气压力太大会有什么危险呀。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

10

帖子

12

积分

一段小火

Rank: 2

积分
12
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2010-2-23 09:38:12 | 只看该作者

回 2楼(燃烧器新手23) 的帖子

压力太大:1、点火困难或爆堂;2、火焰长度变长,对锅炉不利。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

4

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
5#
发表于 2010-2-23 22:06:27 | 只看该作者
我说的是从半吨到10吨的炉子 正常压力在 20-200Mbar之间 具体得看炉子而定
回复 点燃

使用道具 举报

查看他的品牌

累计签到:11 天
连续签到:1 天

4

主题

49

帖子

16

积分

一段小火

Rank: 2

积分
16
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2010-2-24 08:19:48 | 只看该作者
供气压力是个不好把握的东西,一般按照说明书上的参数走 ,具体还要看阀组的配置。
开始调试时可以要求压力低一点,如果烧到大火不够时,再增加。
其次要注意调压站与阀组之间的压降,压降太厉害也不好。
该会员没有填写今日想说内容.
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

7#
发表于 2010-2-27 15:53:39 | 只看该作者
燃气压力是没有绝对的参考值得,根据燃烧器样本上的参数,再参考配置的阀组规格,炉膛的背压都要参考的。