中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 3742|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[拉幅定型机燃烧器] 关于电磁阀线圈温度较高问题请教

[复制链接]

尚未签到

1

主题

2

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-4-22 23:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁阀的线圈温度过高 用的是西门子的程控器lgb22.230B27 阀已经坏了一个,现在换了一个温度还是一样没有下来,用了四个小时,现在是没有坏掉,怎么回事啊,但心用两天就挂了,一千多一个啊,心疼,,各位大哥帮我分晰一下啊,

0,0,321,50701,474,416,bdffb230.jpg (40.04 KB, 下载次数: 14)

电磁阀线圈

电磁阀线圈
共同点燃
此贴被TA们浏览了3742次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

258

主题

513

帖子

592

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
592
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2010-4-23 08:57:24 | 只看该作者

线圈温度过高,主要诱因如下:

1 阀芯卡住了
2线圈进水了
3工作电压过高了
4环境温度过高
5线圈老化了
6动作太过频繁
7线圈松动
可以做一下相应的排查!

Chinaburner,你好...签到来了3...
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

97

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-4-28 16:20:34 | 只看该作者
还是电压不稳定造成的,特别是名牌燃烧机,过滤器有几道,堵塞可能性很小,进水,环境温度可能性也不大。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2010-5-7 16:48:40 | 只看该作者
您那里是不是离配电室比较近, 再烧的话,试一下霍尼韦尔的阀。
冒昧的问一下,您的第一个阀烧坏的时候,里面的 整流锥、压敏电阻有没有烧坏。
有的时候电压高也能将锅炉控制器 里面的一些元件烧坏,从而产生不稳定因素,如果锅炉控制器不是很贵的话, 鸡眼一块给换一下。。
看照片这个阀组大概 6分左右吧,是国产的,还是什么品牌的,最好不要用字半吨的机器上。[s:13]
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表