中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4743|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[拉幅定型机燃烧器] 燃烧器连锁循环泵

[复制链接]

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-5-7 16:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近同时好不容易卖出一台百得半吨油机SPARK 35 ,可是这时用户 为了省电提出了:燃烧器停止时,循环泵也停止,循环泵是三相的。 ╮(╯▽╰)╭弟子有些笨,请师父明示
共同点燃
此贴被TA们浏览了4743次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2010-5-7 22:14:40 | 只看该作者
循环泵是三项的没错,但它是由工作电压为AC~220V来控制的。
根据你说到循环泵此台锅炉应为热水锅炉,热水锅炉通常是循环泵连锁燃烧器,而不是燃烧器连锁循环泵。而且燃烧器停止时即停循环泵这是不合常规的,你需要和客户沟通这不单是连锁的问题了。
如一定要停需参照电路图改一下线即可。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-5-8 08:01:19 | 只看该作者

回 1楼(AraQin) 的帖子

师傅,如果改线的话 是不是循环泵其中的一相由燃烧器输出 , 我大概画了个草图,您看行吗

未命名1.JPG

7.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 热能 -1 度

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2010-5-8 22:14:12 | 只看该作者

回 2楼(燃烧器新手23) 的帖子

你的图是不对的,而且思路也不对。
你把具体的控制电路图发给我,我给你看看。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2010-5-10 08:15:32 | 只看该作者

回 3楼(AraQin) 的帖子

师傅! 总体来说,用户会给 循环泵及燃烧器引过来3跟火线线及一根零线。。(L1   L2   L3)
师傅我又画了一个,您看一下。

未命名.JPG

7.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 热能 -1 度

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2010-5-10 09:55:42 | 只看该作者

回 4楼(燃烧器新手23) 的帖子

你的电路知识似乎非常缺乏,你根本就不能理解简单的电路知识。
要想在这个行业中做好,建议你还是多花点时间熟悉一下常用的电器元件。
以上你画是电路图吗?
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

7#
发表于 2010-5-11 07:34:47 | 只看该作者

回 5楼(AraQin) 的帖子

恩,师傅,这是我画的图,,我想来想去也想不出来,麻烦您了,师傅指点一下好吗。。╮(╯▽╰)╭
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:6 天
连续签到:1 天

2

主题

34

帖子

16

积分

一段小火

Rank: 2

积分
16
公司
保密

社区居民

8#
发表于 2010-5-11 18:55:19 | 只看该作者
有点意思。你用燃烧机的电源 (L,N)与控制循环泵的交流继电器的线圈(A1,A2)并联不就成了,同步启停。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

9#
发表于 2010-5-12 18:48:50 | 只看该作者

回 7楼(三火) 的帖子

师傅,谢谢您。。。  再问您一个问题,若给循环泵送电的不是 继电器,只是一个开关该怎么办啊!    [s:12]
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

9

主题

27

帖子

15

积分

一段小火

Rank: 2

积分
15
公司
保密

社区居民

10#
发表于 2010-5-14 14:39:49 | 只看该作者
把循环泵与燃烧机的开关并联一下不行吗?
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表