图示1.手动复位杆 2.电磁阀接线盒 3.电磁线圈 4.阀盖O型密封圈 5.固定螺母 6.阀体 7.固定盘 8.封闭橡胶 9.固定螺丝 10.弹簧 11.阀盖 12.铝垫 13.切断体(铜) 14.中心杆 简述: 意大利MADAS(马达斯)M16/RM系列燃气紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用如下: ⒈ 与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气体阀门, ⒉ 与热力设备的极限温度(或压力)安全控制器相连接。当设备内检测点的温度或压力超过设定的极限数值时,自动快速关闭供气阀门,停止燃料的供给。 ⒊ 与高层建筑的中央消防报警系统相连接。当大厦发生火情时,自动切断大厦内的燃气供应,防止煤气爆炸的发生。 ⒋ 在城市或工厂的燃气供应管网内设置M16/RM燃气紧急切断阀,可在中央控制室内集中控制,远距离遥控紧急关闭事故现场的管线供气。 5. 本系列产品具有极佳的技术性能,负荷损失低,具有极高的安全性。适用于城市煤气、天然气及液化石油气等无腐蚀性气体。 制造标准:按照欧洲UNIEN161检测规则和安全标准制造。 技术参数: 控制类型:直动式操作 适用介质:煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气体 结构:膜片密封阀座阀 最大工作压力:500mbar - 6bar 公称压力:PN16 连接方式:螺纹接口(DN15 - DN25铜制)符合ISO 228/1标准 螺纹接口(DN20 - DN50)符合ISO 7/1标准 法兰接口(DN40-DN200)符合ISO 7005标准 电 源 电 压:DC12V、DC24V、AC220V/50HZ 关闭时间:<1秒 打开方式:手动复位式 外壳防护等级:IP 65 适应温度:-15℃ - +60℃
密封材料:NBR丁腈橡胶 电压公差:-10% — +10% 阀体材料:压铸合金铝 操作系数:不间断输出或脉冲型 防爆等级:EExnIIT4 金属内件:不锈钢和黄铜 电气连接:插件(不分正负极) 电功率:见下表 M16/RM N.A.燃气紧急切断阀线圈及接线盒参数 阀门口径 | 电源 | 线圈编号 | 线圈电压 | 接线盒编号 | 功率 | 电阻(Ω) | DN15~DN25 | 12 Vdc | BO-0030 | 12 V DC R | CN-0010 | 8 VA | 16.8 | 24 Vdc | BO-0020 | 24 V DC | CN-0010 | 21 VA | 26 | 230 Vac | BO-0110 | 230 V 50Hz D | CN-0010 | 23 VA | 580 | DN32~DN150 | 12 Vdc | BO-0010 | 12 V DC | CN-0010 | 20 VA | 7 | 24 Vdc | BO-0020 | 24 V DC | CN-0010 | 21 VA | 26 | 230 Vac | BO-0110 | 230 V 50Hz D | CN-0010 | 23 VA | 580 | DN200 | 12 Vdc | BO-0290 | V 12 DC W45 | CN-0010 | 40 VA | 3.3 | 24 Vdc | BO-0300 | V 24 DC W45 | CN-0010 | 45 VA | 12.8 | 230 Vac | BO-0320 | V 196 DC W 45 | CN-0045 | 57 VA | 870 |
结构剖析图(二) |
图示 1.手动复位杆 2.电磁阀接线盒 3.电磁线圈 4.阀盖O型密封圈 5.固定螺母 6.阀体 7.固定盘 8.封闭橡胶 9.固定螺丝 10.弹簧 11.阀盖 12.铝垫 13.切断体(铜) 14.中心杆 图三 图示: 1.手动复位杆 2.电磁线圈 3.电磁接线盒 4.阀体 |
外型尺寸表(mm): 口径(Ф) | 连接方式 | A | B | 500mbar | 6bar | 500mbar | 6bar | DN15(铜) | 螺纹接口 | 55 | 55 | 106 | 106 | DN20(铜) | 螺纹接口 | 55 | 55 | 106 | 106 | DN25(铜) | 螺纹接口 | 82 | 82 | 123 | 123 | DN20 | 螺纹接口 | 120 | 120 | 148 | 145 | DN25 | 螺纹接口 | 120 | 120 | 148 | 145 | DN32 | 螺纹接口 | 160 | 160 | 200 | 200 | DN40 | 螺纹接口 | 160 | 160 | 200 | 200 | DN50 | 螺纹接口 | 160 | 160 | 223 | 223 | DN40 | 法兰接口 | 200 | 200 | 237 | 230 | DN50 | 法兰接口 | 216 | 216 | 253 | 250 | DN65 | 法兰接口 | 310 | 310 | 328 | 328 | DN80 | 法兰接口 | 310 | 310 | 335 | 335 | DN100 | 法兰接口 | 350 | 350 | 380 | 380 | DN125 | 法兰接口 | 490 | 490 | 450 | 450 | DN150 | 法兰接口 | 490 | 490 | 460 | 460 | DN200 | 法兰接口 | 600 | 600 | 505 | 505 |
|
功能及工作原理:
M16/RM N.A.系列阀门是常开型脉冲触发式电磁阀,具有事故自锁及手动复位功能。
1.阀门在日常工作中处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,不消耗电能。
2.当事故发生时,阀门线圈瞬时通电,触发阀门快速关闭,并进入自锁状态。此时,即使撤去电源,阀门仍处于自锁关闭状态,不会重新自动打开。 3.当工作人员处理完事故,人工重新开启阀门,才会恢复供气。
手动复位操作过程:
DN15~ DN150:
当阀门被切断,管道漏气故障排除后,工作人员需要手动复位时,用力向上提拉 DN15~ DN150:
当阀门被切断,管道漏气故障排除后,工作人员需要手动复位时,用力向上提拉 手动复位杆,听到“咔”的一声,说明阀门完全被打开。此时,即使松开手,也 不会被切断。(除非再给阀门线圈通电)。 DN200:
当阀门被切断,管道漏气故障排除后,工作人员需要手动复位时,先按逆时针方向拧下 铜制圆柱型防护盖,然后用专用工具按顺时针方向慢慢的拧六棱角螺丝,听到“咔”的 一声,说明阀门完全被打开。 注:手动复位必须在电磁阀线圈断电时操作。 |