燃烧器用的是液化气,原先一直比较正常。停用一段时间后,点火情况一着就立即熄火了,进气管路压力表一下子就显示为0,熄火后压力又回到原位(20ba左右),是否是(MB-VEF-407)阀组有问题呀!!! 请教师傅们帮助小弟分析一下。谢谢了!
共同点燃
此贴被TA们浏览了3943次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

2

帖子

28

积分

一段小火

Rank: 2

积分
28
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2010-6-21 14:53:40 | 只看该作者
压力是20mbar     写错了。约0.02公斤
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:6 天
连续签到:1 天

2

主题

34

帖子

16

积分

一段小火

Rank: 2

积分
16
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-6-23 19:05:07 | 只看该作者
液化气钢瓶没气了
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

258

主题

513

帖子

592

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
592
公司
保密

社区居民

QQ
地板
发表于 2010-6-23 20:55:20 | 只看该作者

引用第2楼三火于2010-06-23 19:05发表的 :
液化气钢瓶没气了

哥们,不能开玩笑呀!呵!

楼主请验证!

Chinaburner,你好...签到来了3...
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2010-6-25 09:44:15 | 只看该作者
有可能是没气了,
你这个液化气是罐装的吗,有伴热设备吗。。 可能是哪里粘稠物不较多导致液化气不畅通。
找一个地方放放气试下,要有压力表侧下压。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

30

帖子

9

积分

一段小火

Rank: 2

积分
9
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2010-7-1 13:11:52 | 只看该作者
故障为燃气低压保护!

检查管路是否有堵塞》
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

7#
发表于 2010-7-1 22:41:58 | 只看该作者
可能有两个原因:
1):钢瓶没气了;
2):放置一段时间后,管路某个部位不畅通。
检查一下,应该就可解决。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

5

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

8#
发表于 2011-6-13 01:47:11 | 只看该作者
燃烧室有异物,清理一下,气道不通,调小一下风门,试一试 [s:2]