燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法一
故障现象
故障原因
排除措施
1、接通电源,按启动、电机不转
(1)气压不足锁定
(2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定
(3)热继电器开路
(4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)
(1)调整气压至规定值
(2)清理或修理电磁阀管道接头
(3)按复位检查元件是否损坏以及
电机电流
(4)检查水位、压力、温度是否超
2、启动后前吹扫正常,但点不着火
(1)电火气量不足
(2)电磁阀不工作(主阀、点火阀)
(3)电磁阀烧坏
(4)气压不稳定
(5)风量太大
(1)检查线路并修复
(2)换新
(3)调整气压至规定值
(4)减小配风,减小风门开度
3、点不着火,气压正常,电有不打火
(1)点火变压器烧坏
(2)高压线损坏或脱落
(3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸
(4)电极破裂或与地短路
(5)间距不合适
(1)换新
(2)重新安装或换新
(3)重新调整
(4)重新安装或换新
(5)重新调整
4、点着后5ˋS后熄火
(1)气压不足,压降太大,供气流量偏小
(2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓
(3)风量太大,出现白气
(1)重新调整气压,清理滤网
(2)重新调整
(30重新调整
5、冒白烟
(1)风量太小
(2)空气湿度太大
(3)排烟温度较低
(1)调小风门
(2)适当减小风量,提高进风温度
(3)采取措施,提高排烟温度
6、烟囱滴水
(1)环境温度较低
(2)小火燃烧过程较多
(3)燃气含氢量高,过氧量大生成水
(4)烟囱较长
(5)排烟温度较低
(1)减小配风量
(2)降低烟囱高度
(3)提高炉温
★风门在控制状态下停机
风门位置开关信号没有反馈到程序信号
检查风门接线是否松动或开关是否
失灵

故障现象
故障原因
排除措施
一般故障
7、燃烧器马达不转
(1)没有电压
(2)保险丝损坏
(3)马达失灵
(4)控制电路中断
(5)燃气输送中断
(6)控制失灵
(7)接触器不动作
(8)热继电器损坏
(1)接上电路
(2)更换
(3)修理
(4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器
(5)打开球阀,在长时间燃气量不足的情况下,通知燃气管理机构
(6)更换
(7)手动复位检验
(8)更换热继电器
空气量不足
8、燃烧器马达运转,但在预吹扫后停机
燃烧器马达运转,但大约20秒后停机(只对带有密封检验装置的设备而言)
(1)空气压力开关失灵
(2)压力开关受污,管道阻塞
(3)电磁阀不密封
(1)更换
(2)清洁
(3)排除不密封的情况
9、燃烧器马达运转,但在10秒后在预吹扫状态中停机
(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小)
(2)鼓风机受污,热继动作
(3)燃烧器马达旋转方向错误
(1)正确调节压力开关,如果需要,进行更换
(2)清洁
(3)电源换极
点火失败
10、燃烧器马达运转,电压加在控制器接线柱16上,没有点火,稍后故障停机
(1)点火电极距离太大
(2)被污染
(3)点火电极或电路接地
(4)点火变压器失灵
(1)调节电极间距
(2)清洗
(3)排除接地,更换受损电极或电缆
(4)更换点火变压器
火焰未形成
11、马达运转,点火正常,但稍后故障停机
(1)电磁阀没有打开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂
(1)更换电磁阀或排除电路不通的故障,在接线柱17上检验电压
12、在带有密封性检验装置的设备中,密封不严;燃烧器马达运转,点火正常,但稍后停机(无故障显示)
(1)电磁阀不密封
(2)供气不足
(3)过滤器堵塞
(1)排除不密封的情况
(2)清洗或更换

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 二
故障现象
故障原因
排除方法
在火焰形成后停机
13、火焰形成,但在额定负载运转情况下停机
(1)过滤器受污
(2)调压阀由于惯性工作
(3)气量计失灵或深层管道积水
(1)清洁过滤器
(2)检验吸油喷嘴
(3)通知燃气管理机构
在电力过程中火焰监控故障
14、燃烧器马达运转,可以听到点火,火焰形成正常,但随后故障停机
(1)电离电流不稳,太低
(2)燃气空气混合调节不匀
(3)点火火花影响到电离电流
(1)改变电离电极位置;排除电离电路及接线柱中的过高环境电阻(将接线柱拧紧)
(2)重新调整(再调试)
(3)点火变压器初级线圈更换相线与中线
15、火焰传感器
(1)紫外线探头受污
(2)光亮太弱
(3)紫外线探头失灵
(1)清洁(去油脂)
(2)检测燃烧调节风与燃气量
(3)更换
16、不输油
(1)泵失灵
(2)输油压力功率降低
(3)进油阀不密封
(4)进油管不密封
(5)截流阀被关闭
(6)过滤器受污
(7)过滤器不密封
(8)油管不密封
(9)泵吸入空气
(10)油管中真空度太高
(1)更换
(2)更换泵
(3)拆下进油阀清洗或更换
(4)密封进油管
(5)打开
(6)清洁
(7)更换密封圈
(8)旋紧,排气
(9)旋紧,排气
(10)清洁过滤器、阀门
喷嘴
17、雾化不匀
(1)喷嘴受污或磨损
(1)清洁喷嘴或更新



中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

2

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密
沙发
发表于 2019-7-30 22:50:38 | 只看该作者
:lol:P:P:P:P:P:P
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表