师傅们好,,最近碰到个 头疼的问题,就是 一份资料上的CO 指标 60mg/KWh如果换算成ppm 的话  是多少。。
   希望师傅们尽快回复。@@
共同点燃
此贴被TA们浏览了3239次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

推荐
发表于 2010-7-16 15:01:12 | 只看该作者

回 楼主(燃烧器新手23) 的帖子

终于找到了换算的公式
对于CO 来说
1ppm*1.25 = 1mg/m*3
1ppm*1.07=  1mg/kwh
对于 NOx 来说
1ppm*2.04 = 1mg/m*3
1ppm*1.75= 1 mg/kwh
回复 点燃 1

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-7-8 09:51:13 | 只看该作者
CO 指标 60mg/KWh如果换算成ppm 的话应该是:6000ppm
供你参考
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2010-7-8 10:55:13 | 只看该作者
谢谢您。。您有公式吗。。