产品名称:一体化低氮燃烧控制器 MAM6090FR型号规格:MAM6090FR控制器功能及技术参数
1.1工作环境:-20℃~+60℃;相对湿度:≤98%;
1.2开关量:13路开关量输入(功能可选),10路继电器开关量输出   
1.3模拟量:1路K型热电偶温度输入,4路4~20毫安输入,4路4~20毫安输出,1组三相电流输入(配套CT)。   
1.6控制器工作电源:AC16-28V、20VA
1.7显示量程                                               
1.7.1温度:0~1350℃,精度:±1℃。
1.7.2运行时间:0~999999小时。
1.7.3电流显示量程:0~999.9A。
1.9对风机有过载保护功能:                     
1.9.1过载反时限保护特性(时间单位为秒),见下表(表2.9.3.1)。倍数=I实/I设定,当电机运行电流大于或等于设定电流的1.2倍至3.0倍时按下表的过载倍数及动作时间延时动作。
      I实/I设
时间参数
≥1.2
≥1.3
≥1.5
≥1.6
≥2.0
≥3.0
动作时间(S)
60
48
24
8
5
[size=12.0000pt]1
2.9.3.1电机保护反时限曲线表
1.10温度保护:当检测到的实际温度大于设定温度时,动作时间≤2s。
1.11输出继电器触点容量:250V、5A;触点寿命500000次。
1.12电流显示误差小于1.0%.。
1.12 两路RS485通讯接口。1路用于计算机通信。另1路与变频器通信,控制变频器运行,读取变频器运行参数。