一台BGN300P 天然气机老是故障 求助高人怎么解决

原来小火可以烧 但大火烧10分钟爱灭 但不锁定不报警 然后几秒后自动启动吹扫完 起不来 锁定 这什么原因?

现在连小火也起不来了 吹扫完到1锁定 燃气电磁门没打开就锁定

掏出来弄了弄点火电极位置应该可以 可还是打不着 风门都调了 燃气压力也很高9个多

共同点燃
此贴被TA们浏览了4000次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

2

主题

11

帖子

8

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
8
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2010-7-27 11:02:15 | 只看该作者

查查空气压力开关看看

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

2

主题

27

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-7-27 11:12:18 | 只看该作者
没启动燃气压力底保护 灭掉原因很多 风气比例 控制器损坏 只要12角有电一般都可以过 可以加QQ577166772 一起讨论
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

6

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2010-7-27 16:11:22 | 只看该作者
可能是风压开关的原因,风压开关的采样口检查是否有风压出来。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
QQ
5#
发表于 2010-7-28 08:58:57 | 只看该作者
风压开关是程控器到P的时候开始检测风压,估计开关有点不好用了,可能是低压开关保护了。随便找个开关取代它们,一个个排除。
回复 点燃