中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4522|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[拉幅定型机燃烧器] 奥林GP300M火焰故障

[复制链接]

尚未签到

1

主题

4

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-3 16:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

各位大侠,我们厂有一台gp300M的炉子,最近运行的时候,炉子点完火之后,由小火-大火的开度之间火都没熄灭,有大火-小火的时候突然熄灭了。炉子大火燃起阀门开度为60度,熄火的时候燃起阀门的开度为30度左右,点火为20几度。炉子烧大火的时候火焰呈现蓝色。比调仪控制不了。

天然气压力以及一些连锁已排除。特此请教怎么解决?谢谢

共同点燃
此贴被TA们浏览了4522次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2010-8-4 10:29:03 | 只看该作者
1,检查风门挡板的开度是否正常,大火转小火时可能挡板动作不正常,风门没有关闭到合适位置。
2,伺服马达的动作情况正常吧,检查一下。
3,比调仪如果控制不了,那要看看控制部分是否存在问题。

你的问题描述不是很清楚。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

1

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密
板凳
发表于 2010-8-4 10:41:03 | 只看该作者
应该不是大问题,估计还是风气配比不合适,你试着把风减小些气加大些应该就可以了,调整风气配比凸轮
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

6

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2010-8-4 16:18:48 | 只看该作者
如果是蓝色火焰,那说明过量空气系数太大,减小点大火风门。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

35

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2010-8-11 10:30:59 | 只看该作者
大火的风量偏大
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表