中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4305|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[拉幅定型机燃烧器] 求救!比调油机威索RL11的问题

[复制链接]

尚未签到

2

主题

9

帖子

9

积分

一段小火

Rank: 2

积分
9
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-14 07:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

求救!比调油机威索RL11的问题

比调油机威索RL11的问题

1:燃烧机正常燃烧到温度后 燃烧机停 再启动发再 不进行前吹扫 到不了点火位置 自然点不着火

2:后看了一下 控置盒 发再窗口上的符号是向下的三角

3:两小时后换了一个控制盒 正常燃烧一次后 再启动 又出现控置盒 窗口上的符号是向下的三角

求救这是什么原因!

共同点燃
此贴被TA们浏览了4305次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

累计签到:7 天
连续签到:1 天

6

主题

51

帖子

49

积分

一段小火

Rank: 2

积分
49
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2010-8-14 11:52:08 | 只看该作者
可能是风机过载问题,手动开停风机多次试试.
该会员没有填写今日想说内容.
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

44

主题

126

帖子

66

积分

一段小火

Rank: 2

积分
66
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-8-20 17:20:31 | 只看该作者
同意二楼师傅的。
要是没有解决, 好好查查线路,重点查查比调仪的线路,看看有没有没接的。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

5

主题

32

帖子

0

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
0
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2010-9-3 12:00:27 | 只看该作者
风门问题,联系我13701800728
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

0

主题

16

帖子

8

积分

一段小火

Rank: 2

积分
8
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2010-9-14 09:50:41 | 只看该作者
三角形向下为关风门状态。线路接触不良检查线路,确认风门开关反馈是否有问题?给你个程控器说明书一看就明白。风门关闭关闭限位开关z 必须从11 号端子输出电压到8 号端子
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2010-9-14 12:19:07 | 只看该作者
同意4楼师傅的观点。
中心点还是围绕着伺服风门这块:
1):马达自身功能正常吧?
2):线路的接线是否存在问题;
不建议盲目的更换控制器,这样是徒劳的而且可能带来意想不道的损失。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

7

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密

社区居民

7#
发表于 2010-9-14 21:53:27 | 只看该作者

Re:求救!比调油机的问题

风门连杆调到位没有,我现在就是威索RL11的,控制器出现问题的概率很小,