本人调试一台两段式燃气机 发现程控器LGB22 不停的在运行 一个周期一个周期的运行 可是燃烧器却未能正常启动 首先就风机启动不了 燃烧器却未报警 不知道这是什么问题啊 是程控器不好吗?
共同点燃
此贴被TA们浏览了2681次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
沙发
发表于 2011-2-9 20:01:06 | 只看该作者
什么型号燃烧器应该描述清楚,故障现象描述也不够。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

10

帖子

12

积分

一段小火

Rank: 2

积分
12
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2011-2-10 16:59:36 | 只看该作者
检查空气压力开关。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2011-2-13 09:43:54 | 只看该作者
建议检查空气压力开关和风门位置及设定。