请教各位老师:

我有一台燃烧器,星三角启动,电机18千瓦,需要多大的交流接触器和线径要多少平方的线?

共同点燃
此贴被TA们浏览了3822次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

97

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2011-4-19 08:37:09 | 只看该作者
18千瓦大约36安,用6平方铜线足够,交流接触器用40安的保证可以
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

7

主题

28

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2011-4-19 08:47:04 | 只看该作者

谢谢老师的帮助

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

5

主题

168

帖子

283

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
283
公司
保密

社区居民

QQ
地板
发表于 2012-3-23 23:38:05 | 只看该作者
线径最好做到承载的电流时电机的2-2.5倍,接触器选择40A即可
上海焱翔热能科技有限公司 电话:021-33530395 手机:13651983747 QQ:1114524712   更多:www.upflametech.com
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

25

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2012-4-1 14:24:17 | 只看该作者
用六平方电缆线就可以了,接触器40A就行