关于锅炉水位显示异常不能自动加水的问题 如下图,右图中水位电极长度不合理,极易出现低水位报警,但绝大多数水位计出厂时都是这样的,应将中水位锯短如左图,这样可减少出现低水位报警的频率。另外,新锅炉内铁锈易导致电极绝缘层短路,当出现不能自动补水的情况时,应拆下水位电极擦拭绝缘层。锅炉长期不排污导致炉水浓度升高,也是造成水位电极短路的原因之一。确实是这样,应根据各锅炉制造厂家锅炉设计图纸的结构具体确定为好!水位电极缸一般设有5-6根电极,最高水位电极位置要考虑锅炉有足够的蒸汽空间,防止蒸汽带水;极低水位联锁保护电极位置,按《锅炉安全技术监察规程》应适当高于锅炉结构最高火界位置;中间两根电极布置在中水位上下,其上下高度既要保证锅炉水位平稳和锅炉运行安全,又要保证锅炉给水泵启停不要过于频繁。其他,水位高低水位报警的设定,在此不在赘述! |