[标准燃烧器] 引风机110千瓦变频变频器启动后,电源干扰万用表量电压,一切正常,燃烧器报警电源故障

[复制链接]

他的51warm

累计签到:17 天
连续签到:1 天

5

主题

52

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-19 11:23:57 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1热能
由于引风机110千瓦变频变频器启动后,电源干扰万用表量电压,一切正常,燃烧器报警电源故障,用隔离电源380遍220未解决。请问各位大神有没有好的解决办法,电源干扰临县不带电。

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:2488 天
连续签到:1 天

1126

主题

4573

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10167
公司
保密

评分达人社区居民忠实会员回帖达人原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
沙发
发表于 2021-1-19 12:27:02 | 只看该作者
请补充完整的信息!
燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

1

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密
板凳
发表于 2021-1-19 12:44:32 来自手机 | 只看该作者
加滤波器,重复接地,加变频

评分

参与人数 1燃料 +10 收起 理由
江南 + 10

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:68 天
连续签到:1 天

4

主题

81

帖子

33

积分

一段小火

Rank: 2

积分
33
地板
发表于 2021-1-19 13:03:20 | 只看该作者
估计是变频器强电对信号线弱电造成了电磁干扰,建议解决办法:1、查强电线缆与弱电线缆是否同槽同沟,若是,就要隔开;2、信号线加装磁环;3、变频器不要安装在燃烧器控制柜内,最好移装到控制柜外面。但愿对你解决此问题有所帮助,我以前碰到此问题就是采取以上方法解决的。

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
江南 + 1

查看全部评分

回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1078 天
连续签到:1 天

4

主题

1268

帖子

448

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
448

忠实会员社区居民

5#
发表于 2021-1-19 20:02:02 | 只看该作者
1.从别处引来燃烧器电源,不要和风机取用一路电。
2.同楼上,加滤波器

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
江南 + 1