(一)锅炉排污的方式
1、定期排污
1)排污的时间间隔和数量,取决于对锅水的化验结果,通常情况下不超过给水量的5%。2)定期排污在锅炉高负荷时,一般不要进行水冷壁管集箱的排污,以免影响水冷壁的正常水循环,造成爆管事故。
2、连续排污
排污量应根据对锅水的化验结果确定,并通过调节排污管的针形的开度来实现。为了提高热效率,可使排污水流入压力膨胀箱,以便将由于压力降低而产生的二次蒸汽回收利用,废水由膨胀箱排出。

(二)锅炉排污的要求
1)勤排、少排、均衡排。2)在锅炉低负荷下排污。

(三)锅炉排污操作的注意事项
1)操作排污阀的人员,若不能直接观察到水位计的水位时,应与水位计的监视人员共同协作进行排污。排污前要将锅炉水位调至稍高于正常水位线。排污时要严密监视水位,防止因排污造成锅炉的缺水。
2)排污时不能进行其它操作。若要进行其它操作时,先停止排污。
3)排污要在低负荷时进行。
4)排污操作结束,排污阀关闭后,检查排污管道出口,确认没有泄漏。
5)排污管的转弯处会受到排污水汽的反向作用力,所以每隔适当距离应加固支撑
6)排污管位于烟道内的部分,应用石棉绳、耐火砖等进行可靠绝热,并经常进行检查。

在锅炉的每个排污管路上,一般都串联安装二只排污阀。排污一般有两种方法:
(1)先开快开阀,再稍开启慢开阀,预热管道后再全开慢开阀,然后速开、速关快关阀进行排污,排污结束后,先关闭慢关阀,再关闭快开阀。
(2)先开启慢开阀,再间断开、关快开阀(开关时间控制在3-5s,有地方要控制1分钟以上),进行快速排污,排污结束后,先关闭快开阀,再关闭慢开阀,再微开快开阀,放尽积水,然后关闭。
由于快开阀要快开快关,受到的冲击量强,磨损力大,容易损坏,须经常维修或更换,而快开阀的安装位置处在远离锅炉的一侧,只要保证慢开阀完好,就能在不停炉的情况下更换快开阀,第一种方法先开快开阀再开慢开阀,慢开阀在很大的压力差下打开,最后又在很大的压力差下关闭,必然受到冲击磨损,而第二种方法让慢开阀在较小的压力差小打开,关闭了快开阀再关闭慢开阀,让慢开阀在较小的压力差小关闭,充分保护了慢开阀,同时慢开阀关闭后,再微开快开阀,放尽了积水,保护了快开阀。


内容来源:网络




共同点燃
此贴被TA们浏览了913次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表