浙江东阳影厅一氧化碳浓度超标原因查明:新风系统进风口吸入锅炉废气
《浙江东阳影厅一氧化碳浓度超标原因查明:新风系统进风口吸入锅炉废气》
友情提示:
如果你是手机访问上本页面,
建议在wifi环境下点击链接观看!
(土豪直接忽略此提示)


17日18时左右,浙江东阳市巍山镇新天地电影院一影厅有部分人员在观影时出现头晕、呕吐等身体不适情况,随后,影厅所有人员被立即安排到当地医院进行检查治疗。后经调查判断,观影者身体不适是因为一氧化碳浓度超标引起的。现在一氧化碳超标原因已基本查明。

事发后影厅内的63人全部被送到了东阳市人民医院进行检查和治疗,其中有5人被确定为一氧化碳轻度中毒。



东阳市人民医院副院长王跃胜:“目前留院的少部分患者主要是出于个人的疑虑,我们给以鼓励继续留院观察,这部分患者的碳氧血红蛋白和临床表现都已经恢复正常了。”



浙江省公安厅刑侦总队警务技术二级主任马继雄:“我们开展了现场勘察,现场调查访问,然后我们要结合医学的诊断跟人员的血液检测,又回放了相关的视频,审核了一些图纸等相关资料,综合形成一个调查结果。3号放映厅位于5楼楼顶的新风进气口,吸入了锅炉排放的废气以后,导致在3号放映厅里面一氧化碳聚集,浓度上升,而导致里面人员身体不适。”

根据专家的相关调查,认定事发当时一氧化碳只聚集在3号影厅内,排除了室内燃烧等状况,锁定了3号影厅与外界相通的另外一个通道——新风系统。


浙江省公安厅刑侦总队警务技术二级主任马继雄:“新风系统的进风口是在五楼的楼顶,与这个新风系统相邻、仅隔了0.5米,有一个排气口,这个烟道是位于负一楼的燃气锅炉排烟管。这个排烟管由于锅炉开启的时候会排出一氧化碳的废气,然后被(新风系统)进风口吸入。”


目前,东阳市已责成相关职能部门全面倒查责任,落实整改,并依法依规处置。与此同时,东阳市针对本市公共、娱乐场所正全面开展安全检查和专项整治行动。


【来源:央视新闻】



13912480569(微信同号)
中国燃烧器网运营商:
沃姆韦尔-让我温暖您的温暖!
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:2482 天
连续签到:4 天

1122

主题

4563

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10152
公司
保密

评分达人社区居民忠实会员回帖达人原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
沙发
发表于 2021-2-22 08:16:33 来自手机 | 只看该作者
电影院co中毒,原因已经查明,新风口与烟囱口位置不足半米,设备安装,关系到设备可靠运营,事实也还关系到财产与生命安全,重视!重视!……