小型燃气锅炉使用管理注意事项(一)

     随着国家环保政策的改变,蒸发量10t及以下小型燃煤锅炉因烟气排放无法达标而被淘汰,取而代之的燃气锅炉因其结构简单、节能环保、热效率高而受到广泛应用。部分使用单位因燃气锅炉操作简便、可实现全自动运行而误以为燃气锅炉比燃煤锅炉更安全。事实上燃气锅炉和燃煤锅炉从安全角度上相比并没有本质的区别,因此,使用单位应了解燃气锅炉的特性,有针对性地加强燃气锅炉的管理。用户需要注意的事项下面分别介绍一下。

1.重视锅炉的水处理工作




     (1)锅炉水处理的好坏,直接关系到锅炉的安全经济运行。锅炉水处理不当,主要表现为锅炉结垢。结垢一方面使锅炉受热面的传热性能变差,燃料燃烧放出的热量不能有效地传递给锅水,大量的热量被烟气带走,造成排烟温度升高、锅炉热效率降低,锅炉出力也达不到设计要求。另一方面,因水垢导热性差,导致锅炉受热面局部温度升高,锅炉受压部件(炉胆、回燃室、烟管)会发生过热、变形、破裂等,严重影响锅炉安全运行。锅炉水处理不当,还可能导致锅炉水位表汽水连管、压力测量装置与锅炉连接管、给水在锅内分配管及排污管路堵塞。锅炉的大部分事故与锅炉水处理不当密切相关。

     (2)结构限制,垢片(渣)难以清除。不同于燃煤锅炉,大部分小型燃气锅炉受结构限制无法布置下人孔和头孔,从锅炉烟管、炉胆、回燃室脱落下来的垢片(渣)难以人工清除干净,堆积的垢渣会导致炉胆、回燃室等受压元件发生过热变形,给锅炉运行留下安全隐患。

(3)采取相应的水处理措施。因此,使用单位应高度重视燃气锅炉水处理工作。一要配备专职或兼职持证锅炉水处理人员,严格按锅炉安全技术规范要求的频次化验锅炉给水和锅水;二 要根据本单位原水的硬度和含盐量,选择合适的水处理方法。需要强调一点,燃气锅炉不宜单纯采用锅内加药方法进行水处理。水处理设备制取的软化水或除盐水应符合GB/T 1576《工业锅炉水质》的要求。三要合理地排污。锅炉排污应按锅水化验的指标来进行,既要避免过度排污造成浪费,也要防止排污量过小导致锅炉结垢。


2.防止锅炉缺水



     (1)锅炉缺水的危害。锅炉一旦发生缺水,以常用的WNS型号锅炉为例,最上层的烟管和回燃室顶部将处于干烧状态,金属温度会快速升高,钢板(管)将产生过热,强度下降,进而发生变形、鼓包。此时往锅炉内进水可能会发生爆炸的严重后果。

     (2)锅炉缺水的原因。锅炉缺水的常见原因:锅炉给水不达标,加之水位表冲洗不规范,水位表水(汽)旋塞或水(汽)连管被垢渣堵塞,产生“假水位”;锅炉水位表汽水旋塞或汽水连管上的阀门误关闭,也会产生“假水位”;水位表玻璃板模糊不清,操作人员产生误判;锅炉补水箱缺水或给水泵发生故障;锅炉自动给水装置和极低水位联锁保护装置损坏失灵;司炉工缺岗等等。


    (3)防止缺水的措施。为防止锅炉缺水,应采取以下措施:加强锅炉操作工的培训,使之掌握正确的水位表冲洗方法,并且要做到每班规范冲洗一次水位表和水位传感器。定期将水位表从锅炉上拆下,人工疏通水位表汽水连管和水位表汽水旋塞。定期检查水位传感器,将电极棒从传感器上拆下,擦拭电极棒上的污垢,清除传感器筒体内的垢渣,并检查电极棒的绝缘情况。
    如果锅炉只有一套极低水位联锁保护装置,控制给水泵 自动给水和极低水位联锁保护功能的两组电极棒应分别放置 在两个不同的传感器筒体内;应选配具有两种水位超限报警和联锁保护检测方式的锅炉控制系统,锅炉本体上也要设置两套测量极低水位的电极棒,两者能有效地衔接。

3.防止锅炉超压



     (1)压力表的选用和使用要求。为防止锅炉超压,应将锅炉 实际运行压力控制在锅炉额定压力范围以内。通常通过压力 表、压力控制器和安全阀来防止锅炉超压。锅炉压力表的选用应  符合TSG G000《1  锅炉安全技术监察规程》[2]  的相关要求。压力表的量程取决于锅炉工作压力,一般为工作压力的1.5倍~3.0倍, 最好选用2倍。
      压力表表盘的大小应当保证锅炉操作人员能够 清楚地看到压力指示值,表盘直径应当不小于100 mm。压力表在安装前应当校验,投入使用后也应按检定周期进行校验。锅 炉运行期间,应定期吹洗压力表下部的存水弯管,防止管路被 杂物堵塞。锅炉顶部压力表和分汽缸压力表每班至少进行一次  压力比对,同时监测一次仪表(压力表)、二次仪表(压力变送器)  及压力控制器调节压力之间是否存在较大偏差。

      (2)安全阀的使用要求。安全阀是防止锅炉超压的最后一道安全保障,使用单位一定要重视安全阀的管理。锅炉安全阀应定期校验,一般每年至少校验一次。安全阀的整定压力应小于等于TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》[3]  规定的最大整定压力,但应高于锅炉超压联锁保护装置设定的压力。为防止安全阀内部活动零部件粘连锈死同时判定安全阀是否灵敏可靠,安全阀需要定期进行手动排放试验,锅炉停止使用后又重新启用时,安全阀也需要进行手动排放试验。当发现安全阀锈死失灵或密封面渗漏严重时,应及时更换。

     (3)三道程序防止锅炉超压。通常燃气锅炉通过三道程序防止锅炉超压。第一道保护是由压力调节器(压力控制器、电接点压力表、压力变送器)自动控制锅炉的启停,即锅炉压力低于压力下限时,燃烧器自动启动;达到压力上限时,燃烧器自动停止运行,从而达到防止锅炉超压的目的。当第一道保护程序失灵时,锅炉压力会进一步升高,当达到超压控制器(压力控制器、电接点压力表、压力变送器)设定的压力时,锅炉系统会进入锁定状态,同时燃烧器停止运行,此为第二道保护程序。当第一道保护程序、每二道保护程序同时失灵时,锅炉压力会进一步升高,这时第三道保护装置安全阀将发挥作用,自动开启泄压。

内容来源:永实锅炉网