随着国家环保政策的加强,越来越多的环保节能燃气锅炉取代煤锅炉进入市场。使用单位应了解燃气锅炉的特性,有针对性地加强燃气锅炉的使用管理。将继续为大家介绍燃气锅炉用户需要注意的事项如下(续前篇):
4.重视排烟温度的测量
(1)排烟温度的重要性。排烟温度与锅炉安全节能密切相关,通过排烟温度可间接判断锅炉运行是否正常。锅炉运行过程中操作人员应认真监控排烟温度,发现异常要及时采取正确的处置措施。 (2)排烟温度升高的原因。排烟温度升高分为两种情况:一是缓慢升高,通常是由于锅炉受热面水侧结垢或烟侧积灰导致热阻增大而使排烟温度缓慢升高。二是排烟温度突然升高,可能是以下三种原因造成的:其一是锅炉发生严重缺水,其二是烟气走短路,其三是尾部烟道发生二次燃烧。 (3)排烟温度测量装置的安装。检验中发现,相当一部分锅炉安装单位和使用单位不重视排烟温度测量装置的安装,要么不安装,要么安装不规范,譬如有的单位仅在尾部烟气出口安装了温度仪表,而未在锅炉本体出口安装排烟温度测量装置。为更直接地监测烟气换热效果,节能器和冷凝器前后的烟道上均应安装排烟温度测量装置。为避免排烟温度测量装置出现较大偏差造成误判,同时也便于互相比对,建议在锅炉尾部装设两套排烟温度测量装置。使用中发现排烟温度测量装置损坏应及时更换。
5.定期保养和调试
(1)燃烧器的调试。锅炉燃烧器运行正常与否,与锅炉安全节能环保密切相关。为保证锅炉可靠运行,应定期聘请专业人员对燃烧器进行维护和调试。检测燃烧器安全与控制系统是否可靠,重点检测程序控制器、自动安全切断阀、阀门检测系统、火焰监测装置、空气压力检测装置、燃气高低压保护等有无异常。
2)烟气测试和能效分析。在对燃烧器进行维护保养的同 时,还应测试排烟各成分浓度,并根据测试结果进行燃烧调整。除了监测主要排烟指标是否符合当地环保标准外,还要根据测试 结果进行能效分析。通过氧气或二氧化碳含量可推算出过量空气系数是否符合TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》相关要求。烟气中一氧化碳含量是否符合TSG ZB00《1 燃油(气)燃烧器安全技术规则》相关要求。通过测试烟气中氧气和一氧化碳 含量,及时调整空燃比,防止送风量偏小导致燃气不完全燃烧 或送风量偏大导致锅炉热效率下降。
(3)控制系统和测量仪表的维护保养。应定期对锅炉控制系统、测量仪表进行维护保养和调试,并做好记录。检查锅炉水位、压力、温度等传感器是否完好,各接线端子有无松脱;测试自动控制和联锁保护功能是否正常。控制系统是锅炉的大脑和指挥中枢,使用单位应高度重视燃气锅炉控制系统及附属仪表的维护保养,定期聘请经验丰富的专业人士进行功能调试。
6.重视锅炉运行管理
(1)锅炉管理人员和操作人员。加强锅炉运行管理,将锅炉管理制度和操作规程落到实处。应根据本单位锅炉数量和使用情况配备专职或兼职的安全管理人员。锅炉管理人员要组织制订与本单位锅炉相符的管理制度和安全操作规程,并请专业人员定期对锅炉操作人员进行技能培训。每班至少安排一名持证锅炉操作人员从事锅炉的巡检。锅炉操作人员既要熟练掌握锅炉安全附件的基本操作,如水位表的冲洗方法及锅炉缺水后如何“叫水”、压力表存水弯管的冲洗方法、安全阀的手动排放试验、锅炉的定期排污等,还要清楚本单位燃气锅炉配有哪些自动控制和联锁保护装置,并能进行功能试验。
(2)锅炉自行检查。要建立定期自行检查制度。锅炉使用单位应每月对所使用的锅炉至少进行一次月度检查,并且记录检查情况。应检查主要安全附件是否完好,测试锅炉水位、压力、温度自动控制及联锁保护装置是否处于灵敏可靠状态,同时检查水处理系统运行是否正常。根据锅炉运行情况,每年安排专人至少进行一次停炉内部检查(锅内和炉膛内)。发现问题应分析原因并及时整改,防止锅炉“带病运行”。
7.重视锅炉定期检验
(1)按期申请检验。锅炉定期检验是保证锅炉安全运行必不可少的环节之一。使用单位应自觉遵守国家法律法规及相关安全技术范,重视锅炉的定期检验工作,设备到达检验周期前一个月及时向检验机构申请检验。(2)外部检验和内部检验的作用。锅炉定期检验工作包括锅炉运行状态下进行的外部检验和锅炉停炉状态下进行的内部检验。外部检验可发现操作人员是否持证上岗、锅炉是否进行水处理、安全附件和安全保护装置是否完好等影响锅炉安全运行的管理问题和使用缺陷。内部检验可发现锅炉受压部件是否存在裂纹、过热、变形、起槽、腐蚀、磨损及结垢等缺陷。通过定期检验,经验丰富的专业检验人员可及时地发现锅炉使用中产生的缺陷和隐患,分析缺陷产生原因,并提出修复意见。使用单位应高度重视定期检验工作,对检验人员发现出的问题应及时整改,将潜在的事故消灭在萌芽之中。
燃气锅炉的结构和特性对锅炉的管理提出了更高的要求,使用单位应摒弃燃煤锅炉那种粗放的管理模式,应从安全、节能、环保三方面对燃气锅炉进行精细化管理。
内容来源:永实锅炉网
|