在线烟气监测设备故障、检修、校准造成的数据不准 环保部门会视为数据有效吗


排污企业应当按照自动监测数据标记规则(以下简称标记规则),及时在自动监控系统企业端,如实标记每台自动监测异常情况。

自动监测设备发生故障,或者进行检修、校准的,排污企业应当按照标记规则及时标记;未标记的,视为数据有效。

另外为了造成不必要的麻烦,燃烧器网小编整理了一些烟气在线监测系统使用时会遇到的一些问题的解决方案(如有涉及侵权,可联系删除),如下:

1、烟气在线监测设备需要停用、拆除或者更换的,应当事先报经环境有关的保护部门批准;

2、CEMS运行单位发现故障或接到故障通知,应在4h内赶到现场进行处理;

3、发现CEMS烟气在线监测系统设备故障或接到网络故障通知的8小时内,须向设备维修服务单位(部门)报修。发生故障,影响设施正常运转的24小时内,须将报修表格上报地市级以上的环保部门污染源自动控制中心。从CEMS设备故障影响正常运转开始计算,故障应在48小时内修复。故障修复后应将修复情况上报地市级以上的环保部门污染源自动控制中心。

4、对于一些容易诊断的故障,如电磁阀控制失灵、抽气泵膜裂损、气路堵塞、数采仪死机等,可携带工具或者备件到现场进行针对性维修,此类CEMS故障维修时间不应超过8h;

5、对不易诊断和维修的烟气分析仪故障,若48h内无法排除,应安装备用烟气分析仪器;

6、烟气分析仪器经过维修后,在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成,性能通过检测程序,按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。