烟气在线监测设备安装前厂家需要做哪些准备?

在新的环保政策,各个行业都被严格要求,砖瓦行业也不列外,响应国家政策安装烟气在线监测系统是必然的,现在小编就告诉大家安装烟气在线监测系统前,厂家需要做的准备@所有人:请看这里
安装维护平台
在架空管道等其他不便安装和维护的场合,需要加装安装维护平台;平台上需要开取样孔、粉尘仪孔、温压流孔、环保比对孔等
分析小屋要求
位置:尽量靠近测量位置(可以考虑在烟道或者烟囱的下面)。
建筑尺寸:监测房的使用面积应不小于 9 平方米(单套系统),室内净高不小于 2.6m,放置体积为 800mm*800mm*2000mm 的机柜。
室内环境要求:室内环境温度在 15~30℃之间;相对湿度在 80%以下有通风设施和空调;安装地点应清洁,无机械震动,附近不应有强电磁场干扰。
监测房内应有照明。电源线通过缆沟进入到仪器机柜的下面。机柜与墙壁之间的距离不小于 500mm。
在分析小屋机柜背面墙壁上,距离地面高度的 2.5m 处,为样气管路及电缆管路开孔,开孔尺寸为 200*200mm,开孔数量 1 个;在机柜背面墙壁下方开一孔,规格为ф50,作为废水排放口。
开孔位置要求
1 选点要求
安装位置应能准确可靠地连续监测固定污染源烟气排放状况。
2 一般要求
  • 安装位置位于固定污染源排放控制设备的下游。
  • 不受环境光线和电磁辐射的影响。
  • 烟道或烟囱震动幅度尽可能小。
  • 安装位置应不漏气,避免烟气中水滴和水雾的干扰。
  • 工作区域必须提供永久性的电源,以保障烟气 CEMS 的正常运行。
  • 采样或监测平台易于人员到达,有足够的空间,便于日常维护和比对监测。当采样平台设置在离地面高度≥5 米时,应有通往平台的 Z 字梯/旋梯/升降梯。
  • 为室外的烟气 CEMS 装置提供掩蔽所,以便在任何天气条件下不影响烟CEMS 的运行和不损害维修人员的健康,能安全地进行维护。安装在高空位置的烟气 CEMS 要采取措施防止发生雷击事故,做好接地,以保证人员和仪器运行的安全。