中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 553|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

你真的会配置燃烧系统吗?——为您分析大功率燃烧器(烧嘴)燃烧系统配置要点

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:907 天
连续签到:454 天

6856

主题

7843

帖子

9153

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9153

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-24 16:23:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你真的会配置燃烧系统吗?——为您分析大功率燃烧器烧嘴)燃烧系统配置要点

对于常见的小功率燃烧器的系统配置,我们都比较熟悉了,一般主要就是配置点火控制器、点火变压器、燃气电磁阀、空燃比例阀、空气电动蝶阀、手动蝶阀等等。当然全手动的配置更简单,这里我们不做讨论。

而对于输出功率比较大的燃烧器(大于1000KW)来说,系统配置相对复杂一些,考虑的因素也要多一些。

总的来说,大功率烧嘴系统配置有以下几个要点:

1、要实现安全点火,需要配点火枪

根据燃烧器安全技术规则,额定输出功率小于或者等于120KW的燃气燃烧器,可以在全功率下直接点火;额定功率大于120KW的燃烧器,点火热功率不应当大于120KW或者不大于额定输出功率的20%。一般对于热功率大于1000KW的燃烧器,需要单独配点火枪。

关于点火烧嘴的安装方式有很多种,有直接集成在主烧嘴上面的,也有通过炉墙斜插入炉体的,图中这个是集成在烧嘴本体的。无论如何,它的作用就像是火柴和打火机一样,为大功率主烧嘴点火,保证了主烧嘴的点火安全。

2、点火管路需单独配减压阀,且节点要设在主管路减压阀上游。

由于主烧嘴大流量特点,如果将点火管路节点放在主管路减压阀下游,那么在主烧嘴燃气阀打开的一瞬间,点火管路会瞬间失去压力,流量变小,导致点火烧嘴火焰不稳甚至熄灭。

而如果单独配置减压阀,就可以灵活调节点火烧嘴的压力,且不受主烧嘴燃气流量波动影响。

3、点火烧嘴空燃气压力要高于主烧嘴前空燃气压力

由于点火烧嘴的安装位置往往在燃烧器壳体内部或旁边,喷口接近主燃烧器喷口,如果点火烧嘴的喷出压力等于或小于主燃烧器喷出压力,就会被主燃烧器喷出气流压制,容易导致火焰不稳定甚至熄火。
大功率烧嘴燃烧系统配置图

4、燃气管路一定要配置安全切断阀

这个燃气管路包括点火管路和主燃气管路,两者都需要配置安全切断阀。
在燃烧器启动和运行过程中,出现以下情况,应当在安全时间内自动切断燃气供应,达到安全联锁。
(1)燃烧器在点火安全时间内没有检测到火焰。
(2)燃烧器在正常运行时火焰突然熄灭;
(3)出现风压或燃气压力检测故障信号;

安全面前无小事,还是希望用户在配置燃烧系统时一定不要在这个安全阀门上考虑成本而省略不配。人工毕竟不能24小时不眨眼监测火焰,一旦火焰熄灭而不采取必要措施,后果不堪设想。

5、对于额定输出热功率大于350KW的燃烧器,要在燃气管道配置流量调节装置,保证燃烧器输出热功率在规定的范围内可调。

关于这一条相信大多数用户都能做到,毕竟能调节的燃烧器才不是耍流氓。

6、配置大功率烧嘴专用点火控制器,要能实现双路火焰监测,且互相不能干扰。

为安全考虑,大功率燃烧器的点火必须经火焰监测装置验证,确保点火枪点燃以后,主燃气控制阀才能打开,点燃主火焰,并要实时监测主烧嘴火焰。一旦主烧嘴火焰熄灭,必须输出报警并切断燃气供应。

内容来源:北京兴达奇
共同点燃
此贴被TA们浏览了553次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表