楼主
发表于 2021-6-28 16:30:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
煤气掺烧规程
一、掺烧前系统检查:
1、1#炉、2#炉、3#炉、4#炉、5#炉水封前手动门关闭、水封前进水门、放水门、高低水封溢流阀门、水封后电动门、前后(左、右)墙掺烧阀门锅炉各支路阀门、所有管道放水门、排散门手柄完整、阀杆无弯曲变形、开关灵活并处于严密关闭状态。2、所有煤气掺烧电动门及喷燃器电动调节门开关好使,反馈信号与 实际开关位置相符,并处于严密关闭状态。3、各阀门名签与操作盘相符。4、检查正常确认各炉水封投入,水位500mm,开启煤气掺烧总门。5、开各低点放水门排除管道内凝结水,放净后关闭。6、水封前就地压力表指针清晰,煤气压力≥4000Pa如果煤气压力 <4000Pa应联系值长,提高煤气压力至4000Pa。7、投入掺烧煤气必须二次风机运行。8、煤气管路禁止维修及周边禁止动火。9、需要增加盲板位置盲板安装正确并严密无泄漏。
二、水封试验:

开启水封进水门,高位水封溢流阀门向水封内注水,当高位水封溢流阀门见水后关闭进水门,关闭高水位溢流阀门;开启低水位溢流阀门,水位下降至低水封水位,关闭低位水封溢流阀门,确定水位在规定范围内。注意:投入水封时,如果高低溢流阀门没有水流出,应有二种情况;第一水管道没有水或者进水压力不够;第二高低位溢流管道及阀门有堵塞,应及时疏通或修理更换阀门。水封的原理:就是通过一定水位使煤气压力与水封中水的高度达到压力平衡,以排除煤气中的冷凝水或保持集气管的密封。一般所说的水封应该是指煤气管道的水封,作用是排除管道内的水,要求是排液管插入水中的深度(形成的静压),一定要大于管道内气体的压力。还有一种是煤气管道在燃烧器前,安装水封,防止煤气压力过低或突然停煤气时,发生回火。不同作用的水封,用途不同,原理和结构也不同。

三、投入煤气掺烧:

1、投入煤气掺烧的条件:1、锅炉燃烧稳定,各运转风机运行正常2、锅炉负压、负荷稳定3、锅炉床温不低于800℃4、掺烧煤气压力不低于4000Pa5、掺烧煤气压力联锁投入
2、煤气掺烧:1、接到值长命令,锅炉燃烧状况具备煤气掺烧条件,缓慢开启掺烧水封前手动总门。2、开启水封后电动门或手动门,对照水封前,后煤气压力差,(此压力差是由水封内的水位决定的、水位每升高100mm水封前后煤气压差增大约200Pa;水位每降低100mm水封前后煤气压差减小约200Pa)。越努力,越幸运。这里是锅炉圈!大家好,我是刘亮亮!学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈!3、开启掺烧炉前后(左、右)墙掺烧阀门,打开放散阀,排净空气后关闭。4、使用煤气检测仪检测所有煤气管道,阀门,法兰及水封无泄漏,重点检查水封溢流阀门是否有煤气泄漏。5、检查一切正常后,依次缓慢对开喷燃器电动调节门,注意煤气压力及炉膛负压变化,根据负荷变化调整给煤量及掺烧煤气量。6、煤气掺烧稳定后,对照水封前煤气压力、水位,如水位低于500mm需缓慢开进水门补充,每小时巡检一次并记录水封水位。7、煤气掺烧过程中禁止退出水封运行。8、煤气掺烧过程中禁止退出压力联锁。煤气压力低于3000Pa自动关闭煤气掺烧调节门。9、非专业人员禁止操作煤气系统内阀门。


四、退出煤气掺烧:

1、接到值长命令后,依次关闭喷燃器电动调节、手动门、水封电动门及水封前掺烧总门、煤气掺烧母管总门;打开煤气掺烧母管低点放水,放净管道水后关闭。2、在没有彻底灭火前禁止关闭煤气掺烧总门。3、打开煤气管道放散阀,排净后关闭。4、用煤气检测仪检测所有煤气管道、阀门、法兰无煤气泄漏。5、冲洗水封后恢复水封至高水位700mm。6、退出煤气压力联锁。7、如长期停用管道及系统需进行吹扫。

五、焦炉煤气的成分及性质
CH4
CO2
CO
O2
H2
N2
比重
燃点
燃 烧 温 度
8.8%
2%
12%
0.2%
28%
48%
0.88kg/Nm3
650℃
1880℃
有色、有臭味、有剧毒性、易燃易爆。

六、煤气中毒事故处理:

1、首先将中毒者抢救出煤气危险区域,安置在上风侧空气新鲜处。1-1、对于轻微中毒者,如头痛恶心、眩晕呕吐等,可直接送附近医院治疗;1-2、对于中毒较重者,如意识模糊、呼吸较弱、大小便失禁、口吐白沫者,应立即在现场补给氧气,待中毒者恢复意识、呼吸正常后送至附近医院治疗;1-3、中毒严重者,如意识完全丧失,停止呼吸等,应立即施行人工呼吸,中毒者在没有医护人员允许不得停止一切急救措施。2、为便于中毒者自主呼吸,领口、衣扣、腰带应解开,湿衣服应脱掉,冬季对中毒者适当保温。3、凡发生煤气中毒事故,先将中毒者脱离煤气区域,然后查明中毒原因,迅速处理煤气泄漏部位。4、发生煤气中毒事故必须请医护人员到现场急救,一切急救需服从医护人员的指挥。

七、煤气泄漏着火事故处理:

1、如法兰、焊缝、阀门泄漏煤气着火,可用蒸汽、湿布、石棉绳、干粉灭火器等直接扑灭。2、直径小于150mm(含150mm)以下煤气管道着火,可直接关闭阀门熄火。直径大于150mm煤气管道着火应降低煤气压力,通入蒸汽或氮气灭火。火势没有扑灭前禁止关闭煤气门防止回火爆炸。3、停用煤气管道内沉积物着火,应关闭放散门,通入蒸汽或氮气灭火。4、设备管道烧红禁止用水骤然冷却,防止管道变形断裂。