云母水位计相关知识

云母双色水位计是采用连通器原理,利用光在不同介质中呈现不同的折射率和反射特性,并借助于滤色片使液相呈绿色、气相呈红色来显示汽包水位的。

1、毛玻璃    2、光源    3、红色滤光玻璃   4、绿色滤光玻璃    5、测量室       6、组合透镜    7、水位计钢座    8、云母片    9加热室    10、光学玻璃板   11、保护罩    12观察窗
光源2发出的光经过红色和绿色滤光玻璃3、4后,红光和绿光平行到达组合透镜6,由于透镜的聚光和色散作用,形成了两股光束射入测量室5,测量室是有水位计本体钢座7云母片8和两块光学玻璃板10等构成,测量室截面呈梯形,内部介质为水和蒸汽,如图,连通器内水和蒸汽形成两段棱镜。绿光折射率较红光大(光的折射率与介质和光的波长有关)在有水部分,由于水形成的棱镜作用,绿光偏转较大,正好射在观察窗口12,因此水柱呈绿色,红光因出射角度不同未能到达观察窗口;在测量室内蒸汽部分棱镜效应较弱,使红光束正好到达观察窗口,而绿光因没发生折射不能射到窗口,因此汽柱呈红色。
由于水位计安装位置的环境温度比汽包内饱和温度低,水位计内液体密度高于汽包内液体密度,根据液体压强公式P=ρgh,知水位计的显示水位低于汽包实际水位,我厂云母水位计显示水位比实际水位低15mm左右。
云母水位计由上阀(汽阀)、下阀(水阀)、表体、排污阀、平衡管等组成,为防止玻璃管爆炸时汽水喷出而伤人,阀体内部各有保险阀座和钢球保险珠一枚,当水位计爆裂时,保险钢珠在高压汽水的冲击下高速顶向保险座,自动关闭表体的上下通道,直至手动关闭阀门为止,保险珠的复位则通过平衡管取得压力平衡,靠保险珠自重而取得。运行中阀门必须全开,否则保险珠可能不起作用。
预防汽包水位计损坏的措施
1、防止水位计云母片温度突然发生变化。如水位计的汽侧门、水侧门不能同时关闭。
2、冷水不许溅在水位计云母片上。
3、使用合格的云母片。
4、提高检修质量。
5、冲洗校对汽包水位计时必须注意:
a)水位计汽管及水管阻塞会引起水位计指示上升。如汽管阻塞,水位上升很快;如水管阻塞,则水位逐渐上升。
b)水位计有泄漏时,将使水位计指示不准确。
c)水位计放水门漏,则将引起水位计指示偏低。

云母水位计损坏的处理
1、单侧云母水位计损坏时,应立即切断该水位计照明电源,关闭水侧、汽侧一、二次门,开启放水门,联系设备管理部处理,并对照另一侧水位计与各低位水位计,加强水位监视与调节。
2、若汽包所有就地水位计损坏时,应以差压式水位计为准,稳定负荷,注意监视给水流量与蒸汽流量之差,加强对水位自动的监视。同时及时通知检修人员处理。
3、故障水位计一般应在8h 内恢复,若不能完成,应制订措施,经分管厂领导批准,允许延长工期,但最多不能超过 24h。
4、若汽包所有水位计损坏,应立即停炉处理。

内容来源:锅炉专业
共同点燃
此贴被TA们浏览了444次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表