流化床锅炉单台风机运行技术措施


1、单台二次风机调整锅炉燃烧调整措施  

单侧风机突然跳闸,往往是由于机械故障,如风机轴承甩油环断开,导致轴承温度快速上升;或由于电机线圈温度跳变,超过保护定值;或电气故障、热控故障(甚至会造成单侧所有风机跳闸)引起的。也可能是由于未能及时发现轴承温度的异常变化,及时采取防范措施造成的。尤其是对于单侧二次风机跳闸,在值班人员没有充分准备的情况下,经常会造成锅炉出力迅速下降甚至发生MFT。因此必须做好相应预防措施和事故预想:
1、在正常运行过程中尽量保持A、B侧风机出力均匀。
2、应定时浏览各风机参数,必要时连续监视有关参数的变化趋势。
3、如单台风机在无法预知的情况下突然跳闸,应立即切除炉膛负压自 动,进行手动调整;在最短的时间内查清风机跳闸原因,如无报警出现,经机长和值长同意后,可重新启动该风机。
4、如单台二次风机跳闸,首先应防止炉膛负压过大导致锅炉保护动作;在运行中,应根据锅炉负荷调整一、二次风量。单台风机跳闸后,应迅速将给煤机出力降为正常运行时的50%,但不得低于锅炉最小稳定负荷所对应的给煤量,也可首先停运一台给煤机,或将两台给煤机出力迅速减为0;同时及时加大运行二次风机的风量,降低炉膛负压和一次风量。
5、一、二次风的调整原则是:一次风调整流化、炉膛温度和料层差压,二次风控制总风量;在一次风满足流化、炉膛温度和料层差压需要的前提下,在总风量不足时,(正常运行时氧量在5-6%左右)应在较低负荷时逐渐开启二次风门,随负荷的增加,二次风量逐渐增加。当达到额定蒸发量时,一、二次风的比例约为56%:44%左右。掺烧其他燃料时,一、二次风的比例应相应调整。
6、将上排二次风电动调节门关至35-40%,以增加下排二次风通风冷却,防止下二次风管过热烧坏。
7、随着锅炉负荷的下降,密相区的燃烧份额增大,因此单风机跳闸后必然出现床温、床压上升的现象,此时应首先确保炉内流化正常,防止发生结焦。
8、在较低负荷,燃烧稳定时,可以间隔停止中间给煤机,以提高其他给煤机煤量,以防止单侧断煤引起给煤机内温度升高。
9、床温的调节:
9. 1正常运行时床温控制在850~920℃;改变一、二次风的比例调节床温:增大一次风量,减小二次风量,可降低床温,反之可提高床温。
9.2增加床料量,提高循环物料量,可降低床温;增大排渣量,炉膛差压下降,物料量减少,可提高床温;
9.3床料平均粒度过大,会使床温较高。增大排渣量,排除较大粒径的床料,通过加料系统加入合格的床料,以替换原来粒度不合格的床料,使床温恢复正常。
9.4在较低负荷时,可以关小上排二次风,以增加下排二次风量来降低床温,反之可提高床温。
10、克服炉膛负压和锅炉负荷的剧烈扰动后,应尽量控制床温的变化,防止床温低于790℃,必要时投入床下油枪。同时床压将会迅速升高,布风板阻力明显降低,此时根据引风机出力情况应尽量增大一次风量,或继续减少给煤量,以控制床压的上升幅度,保证炉内流化正常。
11、在锅炉工况过渡到稳定状态后,应尽量保证锅炉负荷不低于额定负荷的50%,保证锅炉氧量在正常范围内,氧量尽可能保持在5-6%之间保证燃烧充分,以尽量减少事故损失。
12、为防止风机停运后挡板关闭不严造成风机出力降低,必要时应手动关闭风机挡板。
13、锅炉负荷的快速变化必然会引起汽温、汽压和水位、的剧烈扰动,尤其应注意主汽温度、壁温和水位的变化,减负荷过程中应及时将有关自动切为手动,防止水位超限造成锅炉保护动作;或汽温产生过大偏差引起汽机保护动作。
14、运行人员在平时应充分掌握本炉的运行特性,对于给煤量、风量、氧量和负荷等主要参数间相互的对应关系做到心中有数,在事故情况下力争做到超前调整,才能最大限度地减少外界的干扰。
15、加强受热面吹灰,严密监视氧量和烟道各部温度,若有异常变化,随时核实情况。尤其氧量过低,烟道局部温度升高且偏差较大时,应加强吹灰,必要时减负荷运行以控制烟道局部温度异常升高;并做好辅汽吹扫的检查和应急投用。经过吹灰和减负荷仍然无效,烟温升高过快过高时应紧急停炉,锅炉密闭。
2、单台引风机锅炉运行方案措施     当运行中出现引风机故障跳闸,或引风机故障需要停运检修,特制订运行方案。
1、运行中出现一台引风机参数异常,将会造成引风机跳闸时,应及时联系热工退出跳闸侧二次风机保护,联系检修共同判断故障,调整A、B两侧风机出力,减小故障引风机参数异常,如参数超限不跳闸时,可以故障停运,避免造成事故扩大。
2、运行中出现引风机跳闸后,及时减煤减风降低机组负荷100MW左右运行,保证炉膛负压在正常参数。在参数调节正常后,及时启动跳闸的同侧二次风机,保持两台二次风机运行,确保机组安全。
3、运行中,引风机需要检修,必须热工人员首先对保护进行强制(引风机联跳同侧二次风机),减煤减风、机组降负荷,降低需要检修引风机出力至最小,后停止该引风机,严密关闭进出口挡板,防止风机倒转。
5、在单引风机运行时,加强运行引风机巡回检查(每两小时一次)和参数监视,如出现异常及时汇报发电部,并联系检修引风机工作负责人,尽快恢复检修引风机的运行。
6、在单引风机运行时,合理配煤配风,确保锅炉燃烧完全且稳定,保证炉膛负压在正常范围,并在运行中做好引风机跳闸事故预想。
7.汽包水位低三值-280mm时MFT动作、引风机、一、二次、高压流化风机在此保护值下均发生跳闸。                  
3、单台一次风机锅炉运行方案措施
     两台一次风机采用并联运行,但在正常运行过程当中,一台一次风机故障,单台风机运行,运行人员必须加强运行监视,及时调整,确保锅炉正常安全运行。
1、当运行中某台一次风机故障(变频器故障),一次风量急剧下降,锅炉汽温、汽压下降,立即关闭故障(跳闸)风机进口挡板、出口挡板,加大运行一次风机出力,提高一次风量170-180Nm3/h,一次风机电流不得超过240A;变频电流不得超过263A;并就地确认风机挡板已关闭严密。
2、减煤减风机组减负荷,保持机组负荷80-100MW运行。
3、降低料层厚度保持床压5.2-5.4KPa(风室压力7.8-8.2KPa)运行。保持较大运行烟气含氧量5-7%.
4、调节各给煤机煤量均匀,床温各点温度正常,锅炉燃烧稳定。
5、及时督促处理故障一次风机提早加入运行。
   注意事项:
   1、一次风机故障后必须及时关闭进出口挡板,防止一次风倒流,造成一次风量更低。
   2、迅速提高运行一次风机出力,保证一次风量170Nm3/h以上,确保炉料流化正常。
   3、注意监视一次风机电流不能超过限定值。
   4、降低运行床压,保证炉内炉料流化正常,燃烧充分。

内容来源:网络