如何解决壁挂炉的排气问题

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:622 天
连续签到:3 天

5570

主题

6311

帖子

7817

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-16 10:54:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何解决壁挂炉的排气问题
壁挂炉采暖系统的排气问题一直困扰着设计和安装人员,尤其对于缺乏相关施工经验的人员来说,房屋各处温度反复调节也不能均衡,被折磨得简直不要不要的。别怕,以下是小编整理的解决壁挂炉采暖系统气体排气的四种解决方法。
潜在问题一:系统供回水双向同时注水
在地暖系统中,如果注水方式不当,某些管路供回水同时注水,造成空气在环路中间堆积。这种情况常见于使用了水力分压器或共用管的系统,或者注水时没有关闭分集水器之间安装的压差旁通阀。
解决办法:每个支路单独注水,其它支路供回水阀门均处于关闭状态,使水流始终保持一个方向注入(从供水到回水)直到完成全部回路注水且没有气泡出现。
潜在问题二:系统排空
系统维修时,为了更换部分零件而排空整个系统;也有个别用户在非采暖季节排空系统,或者冬季未入住而排空系统做防冻处理。其实,频繁地排空和注水是对系统最致命的伤害,它会带来含有大量氧气的空气,加剧系统的氧化腐蚀。
解决办法:维修时仅关闭相应最小区域的阀门;停暖后,无需排空系统,满水保养更加有利于系统养护;冬季需保持低温运行或保持水、电、燃气正常接通进入待机状态。
潜在问题三:没有安装高位排气阀
系统中较高的位置若没有安装手动或自动的排气阀,很容易集聚空气,这些空气长期停留而不能排出,严重阻碍供暖水流进行循环散热。
解决办法:须在采暖系统的最高点以及散热器的末端安装自动排气阀(或手动排气阀)。
潜在问题四:夹杂的空气泡
系统中的管道,尤其是向下流动的管道出现持续的汨汨流水声,这说明水流速度太低,低于气泡上升的速度。这有可能是管径过大、水泵扬程过小或者管道过长等原因造成的。
解决办法:所有向下流动的管道水流速度必须保持0.6m/s以上才能有效地带走气泡。如果不能实现这个流速,则需要在管道的至高点安装自动排气阀。