发表于 2021-7-16 14:49:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是直流锅炉干态转换湿态?

第一部分
1 概述
超临界直流锅炉,在负荷中心(LMCC)上以6MW/min的升负荷率,升负荷至50%额定负荷。

在此期间锅炉由湿态转化为干态,在湿态与干态转换区域运行时,控制燃料和给水量,保持汽水分离器水位稳定。严格按升压曲线控制汽压稳定上升,防止受热面金属温度波动。
2  锅炉干湿态转换时间
由于直流炉没有明显的汽水分界面,所以当燃水比严重失调时干湿态就会转换,而与机组的负荷和蒸汽参数没有严格的关系。但是为了保证螺旋水冷壁的安全和水动力特性的稳定,一般设计上要求:不带强制循环直流炉在20%MCR左右,带强制循环直流炉在30%MCR左右进行干湿态转换,但是在实际运行中为了充分保证螺旋水冷壁的安全,规定“不带强制循环直流炉在30%MCR左右,带强制循环直流炉在40%MCR左右”进行干湿态转换。
3 转换的方法
  湿态向干态转换当机组负荷到达240MW左右时,此时的燃料量应该是两套制粉系统和10支油枪左右,汽水分离器出口温度已经达到对应压力下的饱和温度,储水箱水位多次呈现下降趋势,此时应该考虑锅炉该转直流运行。暖第三台磨,增投对应磨煤机的两支油枪,保持给水流量不变,投第三台磨,开汽轮机调门,加负荷至300MW以上,观察汽水分离器出口温度已经有过热度,视过热度的大小来确定是否加水。维持燃料和给水的稳定,维持燃烧的稳定,停炉水泵,关闭炉水泵出口调门,投溢流管道暖管。转换油枪,暖第四套磨煤机,启磨煤机后,机组负荷增至350MW~380MW,锅炉逐步退油。
干态向湿态转换当机组负荷降到300MW左右时,此时的燃料量应该是三套制粉系统和2支油枪左右,汽水分离器出口温度的过热度下降很低甚至没有过热度,分离器偶尔出现水位显示。此时应该考虑锅炉转湿态运行。减少一台磨煤机的出力,增投两支油枪,维持锅炉燃烧稳定,维持机组负荷不大幅度下降,此时增加给水,让分离器和储水箱见水,但不能大幅度的加水,流量大概增加100T/H左右,以防止主蒸汽温度骤降。储水箱水位达到6000mm以上时,启动炉水泵,检查再循环电动门自动开启,等炉水泵电流、储水箱水位稳定后,逐步开启炉水泵出口调门。逐步增投油枪,退磨煤机,降负荷。
4  注意事项
  机组正常运行时,无论什么原因(调度原因、煤质差、原煤仓堵煤、给煤机卡、磨煤机检修等等),都必须保证锅炉的热负荷(燃料量)在350MW以上,否则只要燃料量和给水稍微一扰动就会造成锅炉转湿态,主蒸汽温度会大幅度下降。
  湿态向干态转换时,增加燃料要迅速,并且燃料量要大些,防止锅炉转换成干态后又返回成湿态,造成炉水泵频繁地启动。
  相应地干态向湿态转换时,要适当的增投油枪,维持锅炉燃烧的稳定,并且要维持燃料量的稳定,防止燃料突增,同时给水增加要大,使储水箱见水,并维持水位,但给水量不能太大,否则主蒸汽温度会急剧下降,机组负荷也会急剧下降。
  锅炉的干湿态转换只是一个平稳地过度过程,切换过程中不要造成锅炉主再热汽温、汽压大幅度的变化,机组的出力大幅度变化。
5  总结
当机组负荷升至50%额定负荷时,调整一、二次风压、风量,就地观察煤粉着火情况应良好,锅炉燃烧稳定后,可停运全部助燃油枪,投入全部电除尘运行,空预器吹灰由连续吹灰改为定期吹灰。第二台汽泵冲转、暖机结束,并入第二台汽动给水泵,投入第二台汽动给水泵自动,关闭第二台小机各疏水门。两台汽动给水泵运行正常后,停止电泵运行,电泵投备用。

第二部分

一、转换的时间:
由于直流炉没有明显的汽水分界面,所以当煤水比严重失调时干湿态就会转换,而与机组的负荷和蒸汽参数没有严格的关系。但是为了保证螺旋水冷壁的安全和水动力特性的稳定,一般设计上要求:循环直流炉在30%MCR左右进行干湿态转换,但是在实际运行中为了充分保证螺旋水冷壁的安全,循环直流炉在35%MCR左右进行干湿态转换。
二、转换的方法:1、湿态向干态转换
当机组负荷到达110MW左右时,此时的燃料量应该是两套制粉系统和最下层的微油运行,汽水分离器出口温度已经达到对应压力下的饱和温度,储水箱水位多次呈现下降趋势,此时应该考虑锅炉该转直流运行。暖第三台磨,增加运行磨煤机的出力,保持给水流量不变,投第三台磨(保持水不变,增加燃料量),开汽轮机调门,加负荷至130MW以上,观察汽水分离器出口温度已经有过热度,视过热度的大小来确定是否加水。维持煤料和给水的稳定,维持煤烧的稳定,投溢流管道暖管。注:转干态的标志→机组负荷大于110MW以上‚361阀的开度小于5%ƒ过热度大于5℃
2、干态向湿态转换
当机组负荷降到130MW左右时,此时的燃料量应该是两套制粉系统和微油运行,汽水分离器出口温度的过热度下降很低甚至没有过热度,D分离器偶尔出现水位显示。此时应该考虑锅炉转湿态运行。
减少一台磨煤机的出力,维持锅炉煤烧稳定,维持机组负荷不大幅度下降,此时增加给水,让分离器和储水箱见水,但不能大幅度的加水,流量大概增加100T/H左右,以防止主蒸汽温度骤降(保持煤量不变,增加给水量)。储水箱水位达到3000mm以上时,打开361阀前的电动门,投入316阀的自动(同时关闭溢流管的暖管阀),开启扩容器的疏水门。投入运行下层磨煤机的油枪,停一台磨煤机运行,继续减负荷指60MW以下。
3、注意事项
1、 机组正常运行时,无论什么原因(调度原因、煤质差、原煤仓堵煤、给煤机卡、磨煤机检修等等),都不能让锅炉在干湿态之间来回反复切换。2、湿态向干态转换时,增加煤料要迅速,并且煤料量要大些,防止锅炉转换成干态后又返回成湿态。
3、相应地干态向湿态转换时,要适当的增投油枪,维持锅炉煤烧的稳定,并且要维持煤料量的稳定,防止煤料突增,同时给水增加要大,使储水箱见水,并维持水位,但给水量不能太大,否则造成主蒸汽温度会急剧下降,机组负荷也会急剧下降。
4、锅炉的干湿态转换只是一个平稳地过度过程,切换过程中不要造成锅炉主再热汽温、汽压大幅度的变化,机组的出力大幅度变化。