锅炉启动过程中如何防止蒸汽温度突降

(1)锅炉启动过程中要根据工况的改变,分析蒸汽温度的变化趋势,应特别注意对过热器中间点及再热蒸汽减温后温度监视,尽量使调整工作恰当的做在蒸汽温度变化之前;
(2)一级减温水一般不投,即使投入也要慎重,二级减温水不投或少投,视各段壁温和汽温情况配合调整,控制各段壁温和蒸汽温度在规定范围内,防止大开减温水,使汽温骤降;
(3)防止汽机调门开得过快,进汽量突然大增,使汽温骤降;
(4)汽包炉还要控制汽包水位在正常范围内,防止水位过高造成汽温骤降;
(5)燃烧调整上力求平稳、均匀,以防引起汽温骤降,确保设备安全经济运行。