中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 2823|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品资料及说明下载] 溴化锂直燃机故障维修,冷/热水及冷却水管路检查维修

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:622 天
连续签到:3 天

5570

主题

6311

帖子

7817

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-21 13:41:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
溴化锂直燃机故障维修,冷/热水及冷却水管路检查维修
溴化锂直燃机冷/热水及冷却水管路管理系统的好与坏影响着直燃机的制冷制热效果,一般而言,在中央空调安装之后,整个冷却水管路系统只需要进行常规的维护保养,但是需要对直燃机冷却水管路进行系统检查,以防直燃机在运行过程中出现故障问题。管路系统在直燃机系统中也是最后那个部分。今天三汇能环小编给大家介绍下溴化锂直燃机故障维修,冷/热水及冷却水管路检查维修 。
溴化锂直燃机故障维修,冷/热水及冷却水管路检查维修内容
1,检查直燃机管路系统是否清洗干净。水系统管中常用的钢管直径和质量较大,起吊苦难,管路安装前,通常无法清洗管内的快与杂质。在安装过程中,管路的焊接、门的安装装、仪表及温度计的设置等,都可能使管内的铁、焊渣及污泥、杂物(甚至有石块、砖砖头、塑料布等)进入管路系统中。这杂质进人制冷系统,会导致管路阻塞;进人水泵,影响流量,甚至损坏水泵;进入机组水室,不仅使机组传热管结垢,影响传热效果,而且可能堵塞传热管,使某些传热管不发生作用,甚至一些小砖头及石块会使传热管发生破裂;进入风机盘管、组合式空调箱等空调器中,会堵塞表冷器传热管;这些杂质还可能损坏阀门、测试仪表等设备。因此,水管路的清洗工作直接影响到机组的正常运行。在水管路的清洗过程中,应注意与机组的水管进出口隔离,冲洗的水不允许通过机组,保护机组的传热管。
溴化锂制冷机管路维修
2,检查机组是否安装排水及排气阀门。排水阀门应装在管路最低处,如如果不是装在最低处,排水就不彻底。如果不装排水门,在冬季机组停止使用,温度又降到0℃以下时,贮存在管路系统的水会结冰,从而损坏管路系统及其设备。排气阀应装于管路系统中最高处,这样,才能将水路系统中的空气排尽。
为您推荐溴化锂制冷机故障维修
3,检查水路系统中是否装过滤网。外界的杂物,冷却塔的填料,都可能进入冷却水管路系统,从而损害堵塞吸收器或冷凝器传热管。过滤网一般装2只,插入式安装,可以随时取出清洗。对于冷热水管路系统,特别是开式空调系统,尤其是纺织系统用户,更要装过滤网,否则,棉花等杂物很容易堵塞蒸发器传热管。
4,按照现场接管图检查冷/热水和冷却水管路。水管的位置和方向是否正确。管路是否装有支撑架,以防压力承受在水盖上等。
5,检查水管路系统有无渗漏,水流量是否达到规定值,并检查水质。
6,检查管路上所有的温度计、恒温器、流量开关、温度传感器及压力表是否安装,且安装位置是否合理。
7,检查水泵,包括以下几点:①检查各连接螺栓是否松动。②检查润滑油、润滑脂是否充足。③填料是否漏水,漏水大小以流不成线为界线。④检查电气,运转电流是否正常。⑤检查泵的压力、声音及电机温度等是否正常。
溴化锂制冷机检修冷却塔检查
8,检查冷却塔。冷却塔是机组系统中个重要组成部分,机组中的排热主要由冷却塔排出,因此,冷却塔性能好坏直接影响机组的运行。检查冷却塔的型号是否正确,流量是否达到要求,特别是温差是否合理。对于单效溴化锂吸收式冷水机组,应选取高温差冷却塔:对于双效机组应选中温差玲却塔,不要选用标准型冷却塔,否则,机组运行时冷却水的温度将会很高,不仅影响机组冷量,严重时会使机组无法运行。在某些空调系统运行时,夏初及秋初时节,冷却水温度可能降到18℃甚至更低,建议在冷却塔的水管路上装设旁通管及旁通阀门,以调节冷却水温度。并检查伶却塔风机的运转情况,运转电流是否正常。
内容来源:网络

共同点燃
此贴被TA们浏览了2823次
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表