无论任何类型的烧嘴都有一个点火过程,由于对产品性能的不熟悉,或者不了解基本的点火操作流程,可能在烧嘴初期点火时遇到点火故障,这往往影响整个工程项目的进度。
  下面来分析一下烧嘴点火故障原因及解决办法:
烧嘴点火故障原因及解决办法
  一、一般烧嘴都配备有点火电极及通常所说的火花塞。首先观察火花塞是否正常打火,若不打火,请确认以下条件:
  1.点火电极要与地极之间保持约2mm的最佳距离。
  2.点火变压器是否有高压输出:先确认烧嘴控制器的变压器供电端子是否有电压输出,然后确认点火变压器是否完好或接线是否正确。
  3.点火电极是否在烧嘴内部短路,造成没有在点火区域打火,需查看烧嘴内部电极绝缘情况。
  这个是过去在使用高压点火变压器、点火电极打火常见问题,现在大多数场合已改用高能点火装置,这个利用半导体放电,抗潮湿抗积碳具有自净能力,而且在点火时不需要调整点火距离。
  二、如火花塞能够正常打火,而不能看到火焰,请确认空燃气供应情况,并调整空气和燃气的压力到合适的范围。
  1.合理的空燃气比例是点火的必要条件,这就要求我们要提供合理的空燃气压力。
  2.在确定有燃气的情况下,空气压力太大或者太小都有可能无法点燃。
  3.不同品牌不同型号的烧嘴所要求的空燃气压力有所不同,此时要查看相关技术资料或咨询厂家。
  4.一般情况下空燃气压力越小点火成功率越高。
  5.配备空燃比例阀的管路系统,在点火时由于空气压力低,往往空燃比例阀没有被顶开,这时我们要调节比例阀弹簧,使比例阀开启一定的开度,允许一小股燃气过去参与点火。
  三、如果点火时看到明火,但很快燃气电磁阀被切断,说明火焰检测回路有问题。
  如今几乎所有的烧嘴控制器都有火焰检测和熄火保护功能,如果在点火时检测到火焰,电磁阀保持打开状态,点火程序完成,点火成功。如果在点火时没有火焰信号回到控制器,则在安全时间结束时,控制器会迅速切断燃气电磁阀,输出故障信号。
  这时我们要确认以下条件:
  紫外火焰监测方式:查看UV火检是否正常,接线是否正确,必要时更换UV火检。
  电离式火焰监测方式:查看检测电极和烧嘴控制器信号回路是否畅通。
  四、电离式检测方式下,检测不到电流有几种情况:
  1.烧嘴接地是否良好(要求烧嘴与点火控制器之间共地)。
  2.空燃比不合适造成的火焰不规则,无法监测到连续稳定信号。
  3.检测电极和烧嘴内部是否短路而干扰微安电流回到烧嘴控制器内。
  4.检测微安电流可以用微安表,一端接在监测电极,另一端接在烧嘴控制器信号回路上,查看是否有μA电流经过,一般要求大于2μA。
内容来源:网络

共同点燃
此贴被TA们浏览了1044次
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表