烧嘴在使用过程中有时会发生熄火现象,这种现象存在安全隐患,很多时候这种安全隐患是由于火焰熄灭、着火滞后或是点火失败导致的,因此在烧嘴使用过程中火焰监测是很重要的一部分。完整的火焰监测系统可以观测火焰并能做出反应、发出报警。

我.png

三种常用的火焰监测方式:
一、直接火焰监测方法
  所谓直接火焰监测就是人工监测。这种方式是由操作人员在烧嘴前或是炉墙观火孔直接进行观察,人工监测火焰是否中断。这种方法不利于对火焰的连续监测,也不能保证火焰中断时立即做出反应。但并不是所有烧嘴配套的炉窑都不适合这种监测方式,比如说连续工作的高温窑炉有时会用这种方式进行监测火焰。

二、离子针火焰监测方法
  这种火焰监测方式是利用火焰的导电性和整流作用进行烧嘴的火焰监测。电离作用使火焰中出现自由电荷,而使火焰具有导电性。将电极放在火焰中时,并加上直流电,就会出现单向电流。电流达10uA作用。这种火焰监测方式有时候也会出现故障:当电极绝缘陶瓷质量不好,出现绝缘性能较差时,电路中会出现交流电流,这时候控制器无法检测到交流电导致监测失败;当离子针耐温不够,长时间在火焰中容易被烧断,无法形成闭合电路,也会失去监测功能;控制器性能不稳定导致无法正常放大电流信号也会出现故障。

三、紫外线监测方法
  一般认为,火焰几乎都能够产生足够多的紫外线,根据这一性能,可以利用紫外线探头进行火焰监测。紫外探头能够监测出火焰发出的1900-2500埃的紫外线。采用这种方式进行火焰监测灵敏度高,但应该注意,点火时电火花对探头的干扰和其他已经点燃烧嘴的干扰。所以在探头安装过程中还应注意安装位置的调整。紫外线探头相比较离子针而言,不存在绝缘问题和离子针损坏,但仍需要选择可靠的、性能稳定的控制器,还应该注意烧嘴周围工作环境温度有必要时对探头进行降温处理。