图示1.手动复位杆 2.电磁阀接线盒 3.电磁线圈 4.阀盖O型密封圈 5.固定螺母
6.阀体 7.固定盘 8.封闭橡胶 9.固定螺丝 10.弹簧
11.阀盖 12.铝垫 13.切断体(铜) 14.中心杆
简述:
意大利MADAS(马达斯)M16/RM系列燃气紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用如下:
⒈ 与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气体阀门,
⒉ 与热力设备的极限温度(或压力)安全控制器相连接。当设备内检测点的温度或压力超过设定的极限数值时,自动快速关闭供气阀门,停止燃料的供给。
⒊ 与高层建筑的中央消防报警系统相连接。当大厦发生火情时,自动切断大厦内的燃气供应,防止煤气爆炸的发生。
⒋ 在城市或工厂的燃气供应管网内设置M16/RM燃气紧急切断阀,可在中央控制室内集中控制,远距离遥控紧急关闭事故现场的管线供气。
5. 本系列产品具有极佳的技术性能,负荷损失低,具有极高的安全性。适用于城市煤气、天然气及液化石油气等无腐蚀性气体。
制造标准:按照欧洲UNIEN161检测规则和安全标准制造。
技术参数:
控制类型:直动式操作
适用介质:煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气体
结构:膜片密封阀座阀
最大工作压力:500mbar - 6bar
公称压力:PN16
连接方式:螺纹接口(DN15 - DN25铜制)符合ISO 228/1标准
螺纹接口(DN20 - DN50)符合ISO 7/1标准
法兰接口(DN40-DN200)符合ISO 7005标准
电 源 电 压:DC12V、DC24V、AC220V/50HZ
关闭时间:<1秒
打开方式:手动复位式
外壳防护等级:IP 65
适应温度:-15℃ - +60℃
密封材料:NBR丁腈橡胶
电压公差:-10% — +10%
阀体材料:压铸合金铝
操作系数:不间断输出或脉冲型
防爆等级:EExnIIT4
金属内件:不锈钢和黄铜
电气连接:插件(不分正负极)
电功率:见下表
M16/RM N.A.燃气紧急切断阀线圈及接线盒参数
阀门口径 |
电源 |
线圈编号 |
线圈电压 |
接线盒编号 |
功率 |
电阻(Ω) |
DN15~DN25 |
12 Vdc |
BO-0030 |
12 V DC R |
CN-0010 |
8 VA |
16.8 |
24 Vdc |
BO-0020 |
24 V DC |
CN-0010 |
21 VA |
26 |
230 Vac |
BO-0110 |
230 V 50Hz D |
CN-0010 |
23 VA |
580 |
DN32~DN150 |
12 Vdc |
BO-0010 |
12 V DC |
CN-0010 |
20 VA |
7 |
24 Vdc |
BO-0020 |
24 V DC |
CN-0010 |
21 VA |
26 |
230 Vac |
BO-0110 |
230 V 50Hz D |
CN-0010 |
23 VA |
580 |
DN200 |
12 Vdc |
BO-0290 |
V 12 DC W45 |
CN-0010 |
40 VA |
3.3 |
24 Vdc |
BO-0300 |
V 24 DC W45 |
CN-0010 |
45 VA |
12.8 |
230 Vac |
BO-0320 |
V 196 DC W 45 |
CN-0045 |
57 VA |
870 |
结构剖析图(二) |
图示 1.手动复位杆 2.电磁阀接线盒 3.电磁线圈 4.阀盖O型密封圈 5.固定螺母
6.阀体 7.固定盘 8.封闭橡胶 9.固定螺丝 10.弹簧
11.阀盖 12.铝垫 13.切断体(铜) 14.中心杆
图三
图示: 1.手动复位杆 2.电磁线圈 3.电磁接线盒 4.阀体
|
外型尺寸表(mm):
口径(Ф) |
连接方式 |
A |
B |
500mbar |
6bar |
500mbar |
6bar |
DN15(铜) |
螺纹接口 |
55 |
55 |
106 |
106 |
DN20(铜) |
螺纹接口 |
55 |
55 |
106 |
106 |
DN25(铜) |
螺纹接口 |
82 |
82 |
123 |
123 |
DN20 |
螺纹接口 |
120 |
120 |
148 |
145 |
DN25 |
螺纹接口 |
120 |
120 |
148 |
145 |
DN32 |
螺纹接口 |
160 |
160 |
200 |
200 |
DN40 |
螺纹接口 |
160 |
160 |
200 |
200 |
DN50 |
螺纹接口 |
160 |
160 |
223 |
223 |
DN40 |
法兰接口 |
200 |
200 |
237 |
230 |
DN50 |
法兰接口 |
216 |
216 |
253 |
250 |
DN65 |
法兰接口 |
310 |
310 |
328 |
328 |
DN80 |
法兰接口 |
310 |
310 |
335 |
335 |
DN100 |
法兰接口 |
350 |
350 |
380 |
380 |
DN125 |
法兰接口 |
490 |
490 |
450 |
450 |
DN150 |
法兰接口 |
490 |
490 |
460 |
460 |
DN200 |
法兰接口 |
600 |
600 |
505 |
505 | |
功能及工作原理:
M16/RM N.A.系列阀门是常开型脉冲触发式电磁阀,具有事故自锁及手动复位功能。
1.阀门在日常工作中处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,不消耗电能。
2.当事故发生时,阀门线圈瞬时通电,触发阀门快速关闭,并进入自锁状态。此时,即使撤去电源,阀门仍处于自锁关闭状态,不会重新自动打开。
3.当工作人员处理完事故,人工重新开启阀门,才会恢复供气。
手动复位操作过程:
DN15~ DN150: 当阀门被切断,管道漏气故障排除后,工作人员需要手动复位时,用力向上提拉
手动复位杆,听到“咔”的一声,说明阀门完全被打开。此时,即使松开手,也
不会被切断。(除非再给阀门线圈通电)。
DN200: 当阀门被切断,管道漏气故障排除后,工作人员需要手动复位时,先按逆时针方向拧下
铜制圆柱型防护盖,然后用专用工具按顺时针方向慢慢的拧六棱角螺丝,听到“咔”的
一声,说明阀门完全被打开。
注:手动复位必须在电磁阀线圈断电时操作。
|